中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
100m的地下罐怎么做?
晓剑






积分 226
帖子 207
2015-8-2 14:09    QQ 顶部


直径100m的地下罐怎么做?
底部覆土不小于500mm,中间无柱,什么结构可以做出来?
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2015-8-2 14:25    QQ 顶部
补充深度要求,底部覆土什么意思,还是顶部覆土,罐的用途,内部盛装的介质?
江湖一声笑






积分 186
帖子 155
2015-8-3 09:19    顶部
楼主应该把设计条件说清楚。这么大的直径搞起来应该很有意思,值得好好琢磨琢磨。



你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。
clivecen






积分 470
帖子 199
2015-8-3 16:10    顶部
楼主应该把设计条件说清楚。不过这么大的直径,估计主要受力方向还是竖直受弯(总高度应该不大于20m吧,超过的话就当这条回复是废话)。整个圆环应该用预应力筋环形缠绕,顶盖可以按实际荷载做网架或者其它一些轻型结构。
晓剑






积分 226
帖子 207
2015-8-6 21:03    QQ 顶部
真抱歉!顶部浮屠写成底部覆土了!净空高度25m。如果没有中间柱,我觉得很难实现!请教高手!
晓剑 修改于2015-08-06 21:05
okok






积分 9575
帖子 6096
2015-8-7 06:50    QQ 顶部
这种重载穹顶可以用网架。如果要求顶面平,可以索支平板。
两种都可以不用柱。
冇名卒崽






积分 360
帖子 247
2015-8-7 08:57    QQ 顶部
地面荷载?上面还要放什么东西?
<b>okok wrote:</b> <br />
这种重载穹顶可以用网架。如果要求顶面平,可以索支平板。<br />
两种都可以不用柱。

<br />
土层才半米,不会突出地面?直径100m哦,不是100cm。
冇名卒崽 修改于2015-08-07 08:59
okok






积分 9575
帖子 6096
2015-8-7 10:16    QQ 顶部
晓剑 wrote:
直径100m的地下罐怎么做?
底部覆土不小于500mm,中间无柱,什么结构可以做出来?

100米直径的穹顶十几年前在高震区做过两个。
你这个覆土荷载太大了,可能会是竖向地震控制。看起来像是军用或战略储备项目。索支平板网架是不错的选择。
这种项目最难处理的还在屋漏锈蚀结构,以前冷凝水带来的锈蚀问题,难发现难维护。
江湖一声笑






积分 186
帖子 155
2015-8-7 15:05    顶部
okok wrote:

100米直径的穹顶十几年前在高震区做过两个。
你这个覆土荷载太大了,可能会是竖向地震控制。看起来像是军用或战略储备项目。索支平板网架是不错的选择。
这种项目最难处理的还在屋漏锈蚀结构,以前冷凝水带来的锈蚀问题 ...

袁总能否贴一些你做的工程图片,俺想学习学习。
okok






积分 9575
帖子 6096
2015-8-7 17:02    QQ 顶部
微信上贴了很多,包括大跨的。通过qq1916377加微信吧。申请时请说明来自论坛。
okok






积分 9575
帖子 6096
2015-8-7 19:11    QQ 顶部
另外论坛早期的帖子里我也发过些自己做的大跨,包含计算模型和图纸。请搜索一下。
晓剑






积分 226
帖子 207
2015-8-8 20:59    QQ 顶部
冇名卒崽 wrote:
地面荷载?上面还要放什么东西?
<br />
土层才半米,不会突出地面?直径100m哦,不是100cm。

覆土半米是最薄处,加上穹顶的矢高的话,覆土就得十几米、二十几米吧?荷载太大了!
bsls






积分 217
帖子 126
2015-8-9 11:12    顶部
那还做什么穹顶呀。做空间桁架平顶,覆土不就都半米了。

很怀疑工程的真实性,不知加几根柱子对存储介质有什么影响?非要做这样大的跨度,这样要多费多大的投资?

这样的跨度的地下储罐,还不如直接做成地下洞库合适。
bsls 修改于2015-08-09 11:18
okok






积分 9575
帖子 6096
2015-8-9 16:44    QQ 顶部
bsls wrote:
那还做什么穹顶呀。做空间桁架平顶,覆土不就都半米了。

很怀疑工程的真实性,不知加几根柱子对存储介质有什么影响?非要做这样大的跨度,这样要多费多大的投资?

这样的跨度的地下储罐,还不如直接做成地下洞库合适。 ...

看到覆土十几米,我也觉得不是真实项目,造价不是十倍八倍能包住的。
可能的话还请楼主把主要设计条件写明。
jslfgg






积分 3
帖子 3
2015-8-12 11:54    顶部


100米直径的穹顶十几年前在高震区做过两个。
你这个覆土荷载太大了,可能会是竖向地震控制。看起来像是军用或战略储备项目。索支平板网架是不错的选择。
这种项目最难处理的还在屋漏锈蚀结构,以前冷凝水带来的锈蚀问题,难发现难维护。


铝网架可不考虑防腐,但顶部覆土荷载太大
李国建






积分 2495
帖子 873
2015-8-12 15:07    顶部
这个设计可以这样做:
1、无论顶子的球面半径有多大,覆土始终沿着曲面铺设,最高点始终保持在500mm。这样覆土载荷就不大了,还符合设计要求。
2、100米直径的顶子设计成柔性膜结构。围板为相对刚性,顶板镶嵌在围板的里面。我曾学习过大直径的气罐安装技术,就是采用套装气压顶升法将大直径罐子用压缩空气逐渐顶起罐顶。像多级液压缸一样升起。这里可能的介质是油,就可以在输送油的同时在油面上方注入压缩空气,用气体托住大罐的顶子。
3、这个关键技术就是罐顶和圆环垂直壁的密封性。采用我说的技术,可以做到100米直径以上,适合战时军用临时油库设施的应用。顶子是带有框架结构体系的高强度并密封好的一种布组合体。
李国建






积分 2495
帖子 873
2015-8-12 15:11    顶部
其实也可以直接用压缩油顶起罐顶。原理和多级液压缸一样。
李国建






积分 2495
帖子 873
2015-8-12 15:14    顶部
我说的这个设计费用相对常规设计方案要便宜的多。因材料用的少,重量轻。
CGGCENGINEER






积分 304
帖子 163
2015-10-18 09:16    QQ 顶部
覆土荷载有点大,不知上面还有没有检修及车辆荷载?既然是重载,如果建筑物高度允许,可否考虑上承式钢管拱结构,拱支座设重力墩抗推。
wruler






积分 69
帖子 47
2021-3-4 10:20    顶部
直径100m的地下储罐,先不考虑结构本身,基坑支护能否实现都有问题
 