游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
抗剪键
cwsy
积分
1288
帖子
469
#1
2024-11-30 21:52
抗剪键方位
.
cwsy
修改于2024-11-30 21:57
cwsy
积分
1288
帖子
469
#2
2024-12-1 08:41
抗剪键方位
.
cwsy
修改于2024-12-01 16:29
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2024-12-1 17:27
根据钢规受剪计算公式(GB50017-2017 6.1.3),钢板受剪主要考虑顺板面方向抗剪,因其刚度大,才能达到抗剪效果。
所以图集做法应能实现上述目标。
H型钢90度布置,主要是两个翼缘抗剪,应该是效果更好,同时腹板承受结构纵向的剪力(延伸考虑,这时支撑间柱脚
改为0度布置更有利)。
前面帖子感觉是基于抗剪时混凝土承压的视角;不管是锚栓抗剪,还是抗剪键抗剪,目前似乎还没有进行抗剪时混凝土
或后浇层的剪力传递时的承压验算,如果考虑混凝土承压,钢板抗剪应该是不利的,采用工字钢或H型钢更有效,猜测
16G519的做法也是考虑了这一因素。
smomo
修改于2024-12-01 17:28
cwsy
积分
1288
帖子
469
#4
2024-12-1 19:56
smomo wrote:
...前面帖子感觉是基于抗剪时混凝土承压的视角 ...
应该是,混凝土承压必须首先满足。
.
cwsy
修改于2024-12-02 09:10
cwsy
积分
1288
帖子
469
#5
2024-12-2 06:47
继续讨论:
.
cwsy
修改于2024-12-02 09:10
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0