我做的一个钢框架,用的刚接柱脚。用PKPM算出的柱脚底板是850*1020的28个厚,我觉的太大了,谁知道我要是手算柱脚需要读取SATWE哪里的荷载?
satwe后处理(底层柱,墙组大组合内力简图)Vxmax Vymax N Mxmax Mymax 分别为66, 60,-873.6,211, 170 求高手们帮我下。
这个是PKPM出的柱脚,
wanyeqing2003
修改于2012-06-25 22:19
V6
积分
706
帖子
389
#2
2011-4-25 22:14
到JCCAD里去读取结果,荷载输入——读取荷载——SATWE荷载——目标组合。
柱脚设计应该是弯矩控制,可以读取两个方向的最大弯矩基本组合内力。
顺其自然,水到渠成.
冲令狐
积分
3726
帖子
2077
#3
2011-4-26 08:17
是不是读取Satwe计算结果里面的内力标准值自己手动组合并进行验算比较合适?
http://weibo.com/fcdavid/
yyl_606
积分
657
帖子
349
#4
2011-4-26 09:32
不知你算的怎么样了
就你这个内力的话,且不说柱脚大不大,我咋算的呢柱子截面本身强度就不够呢?建议你核算一下柱子吧,另外,就你目前的这个柱脚大,我觉得还真不大,而且我觉得柱脚板厚度也有点儿薄,或者加大,或者做两层
kaikai2005
积分
313
帖子
233
#5
2011-5-18 18:40
刚性柱脚,底板至少要30厚,建议不要用PKPM出的图,直接拿出来算就可以了。的确感觉柱子有点小,而加劲肋又那么大,有点不伦不类呵呵!