最近做的一个干煤棚网壳。风压1.56,地震8度,请大家帮忙看看有什么问题
[平面布置] 布置.rar ( 482.13 K) 下载次数 144
ely_yu 修改于2012-01-17 16:16
ely_yu






积分 6
帖子 7
2012-1-17 16:18    顶部


这是材料表
[材料表] Drawing1_材料表.rar ( 292.84 K) 下载次数 58
panminmin






积分 8
帖子 11
2012-1-19 10:52    顶部
0 分
版本高,打不开,要是转成低版本就好了。
qq106058451






积分 0
帖子 3
2012-2-15 16:35    顶部
擦,打不开~~
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2012-2-15 23:29    QQ 顶部
提几项明显的问题:
1.你的图为2010版本,提问最好使用2006及以下版本。
2.高强螺栓起步M12太小,一般M20(根据情况也可M16)。
3.注意调整支座的水平刚度与下部土建结构相符.
4.布置图无尺寸,图形为英制单位且未标注比例。
356274068






积分 3
帖子 4
2012-3-7 22:57    顶部
对的,现在徐州做网架一般杆件都是60以上的,以下都属于特殊杆件,都是不好买的!球最小一般都是85,小的加工厂很少做的
 