wg01
积分
6718
帖子
4317
#1
2005-10-14 22:35
最近让网架公司给做了一个34.8m跨的钢管桁架,度区,下面为混凝土框架
以前看过一个7度区的工程,40m跨,用钢量可比俺们这个小多了
这个桁架高度只做了800mm,总觉得有点悬
请各位大侠帮忙提点意见吧
另外还想问一下,管桁架的用钢量大概应该控制在多少公斤每平米
比较合适,连檩条什么的都算上?
一共5榀,两榀之间用纵向的桁架连接,纵向桁架每隔8.7m设置一道
网架公司作的钢管桁架高度为800mm,总觉得小了点
不知管桁架的高度是依据什么来定的?
ljxljx454794
积分
172
帖子
200
#2
2006-2-21 09:03
21m跨的桁架起拱2.4m,桁架上下弦中心线距离0.6m,上面是双10+10钢化玻璃,柱距7m。是否满足的?柱顶的推力是比较大
liangxh
积分
21
帖子
13
#3
2006-2-23 13:28
个人感觉太小了。约束好的话可以做到1/30,是我的话差不多1000mm,连檩条的用钢量因该在25公斤/平米。
钢子
积分
216
帖子
149
#4
2006-3-30 17:21
机械工业出版社出版的《钢结构设计与计算》中介绍合理高跨比应该在1/15~1/10之间,你们做的也太悬了吧,我参观的一个工程,40m跨,做了2500mm,为1/16.
lwlyanw
积分
60
帖子
38
#5
2006-4-4 21:37
钢管桁架如果本身有合理的失跨比(也就是拱形合理的话)可以做到1/35左右,用钢量通常应在40kg左右/m2,连凛条25恐怕才是悬乎了吧,如果支座处理的好800mm应该也可以,主要和你的屋面荷载有关
bc476david
积分
30
帖子
27
#6
2006-4-27 13:03
首先,矢高和拱高都不是固定的,只要计算模型取得合理都可以进行设计、计算,很多时候建筑把截面高度定死了,结构就一定要实现,只是如果不是经济跨度的话通常材料较费;
其次,图纸中跨度有所疑问:A1和A8轴间的类似柱子一样的杆是什么东西?如果是柱子那相当于连续梁,800mm梁高就有点高了,而且管桁架很少做连续梁的,因为管子长于拉压,受弯和管壁面外受压是很弱的。
最后,用钢梁取决于屋面板做法和当地风压、地震等参数,当然截面高度对用钢是很敏感的。一般主钢构(纵横桁架、系杆、支撑)等20~50kg/m2很正常(不算柱子),檩条10公斤就够了,当然太大跨度就另当别论了。奥运鸟巢平米含量几百公斤,还是轻质屋面材料呢。
abc1332008
积分
218
帖子
143
#7
2008-1-11 17:31
小不小我现在也很胡涂,做的大了中不了标做的小了心里不踏实,我曾经在7度区见到一桁架35跨7米柱距,我靠人家用的是上下弦杆是一根50的钢管中间腹杆是20的圆钢。我的亲人呀当时一看差点把我吓死赶紧从车间里跑了出来在也不敢往里进了,我国的现在建筑行业就是这样根本不规范,管理混乱,谁想干谁干,
草寒
积分
46
帖子
35
#8
2008-2-2 11:02
从图纸中可以看出,跨度不应当是37.8m,而应当是8.7m,支持bc476david的看法哦,上面的一些说法是否有点误导。另外,从图中看,桁架好像是空间倒三角结构,光是加GXG还是不够吧,个人以为最好要加纵向桁架,要不改成正三角结构
草寒
积分
46
帖子
35
#9
2008-2-2 11:09
bc476david提到的
而且管桁架很少做连续梁的,因为管子长于拉压,受弯和管壁面外受压是很弱的。
做成连续梁的也很常见,铁路雨棚基本是都是连续梁的结构形式。只需局部变径加强就可以了,最好还要做成铰接支座。
guisheng
积分
60
帖子
67
#10
2008-3-28 20:15
有没有管桁架相关的规范呀,介绍一下各位大侠
suewa
积分
97
帖子
79
#11
2008-4-15 11:05
从图中看了,如果是8700的支座距离的话,个人觉得做到800都足够了甚至是有些高了,还要用空间桁架,如果要省钢材的话,平面桁架都可以,或是说实腹梁都可以,另外如果是连续桁架的话,局部支座应做成滑动支座的形式,防止温度应力(个人意见,欢迎批评指正).
suewa
修改于2008-04-15 11:15
asdsjj
积分
10
帖子
19
#12
2008-9-28 17:15
请教一下空间桁架结构什么情况用正三角,什么情况用倒三角,两种结构有何区别
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#13
2008-9-28 17:42
楼上问题:
倒三角形的桁架上弦受压杆只有一根,要满足受压弦杆不失稳需要很大的旋转半径,也就是在平面外计算长度一定的情况下需要截面有很大的弱轴惯性矩,这样上弦杆的截面就会很大,截面使用效率太低。
除非悬臂桁架,下弦受压而上弦受拉,这样就可以采用倒三角形的桁架(如塔式起重机的臂),一般工程应用比较少。
楼主问题:
一般不上人桁架结构高跨比都在1/15以上,拱形的高跨比会更小,跨度、约束和起拱比例合适的话可以做到1/30左右。4楼说的1/15-1/10是砼框架梁的高跨比。用在这里不太适合。
stillxt
修改于2008-09-28 17:48
lyj1976
积分
515
帖子
315
#14
2008-10-9 15:05
1:桁架高跨比一般在1/15左右,至于具体取多少一要看建筑要求,二要看荷载大小,不能一概而论,像30米左右我一般取1.5米,40米取2米左右;像本图跨度我觉得是边跨桁架是8.7米,中间桁架跨度是34.8米,按一般轻质屋面桁架高度取1.5米~2.5米左右比较经济,0.8米小了点,造成桁架杆件截面比较大;
2:桁架用钢量40米跨15~20公斤每平方,檩条约10公斤;
3:倒三角、四边形桁架是比较常用的管桁架形式,对倒三角桁架只要柱距不太大(一般小于10米)只要上弦系杆就 行,对平面桁架上下弦需要连接即要由次桁架约束。
个人意见,仅供参考!
做个有“心”的人
lyj1976
积分
515
帖子
315
#15
2008-10-9 15:18
stillxt兄:楼上问题:倒三角形的桁架上弦受压杆只有一根,要满足受压弦杆不失稳需要很大的旋转半径,也就是在平面外计算长度一定的情况下需要截面有很大的弱轴惯性矩,这样上弦杆的截面就会很大,截面使用效率太低。
除非悬臂桁架,下弦受压而上弦受拉,这样就可以采用倒三角形的桁架(如塔式起重机的臂),一般工程应用比较少。
楼主问题:一般不上人桁架结构高跨比都在1/15以上,拱形的高跨比会更小,跨度、约束和起拱比例合适的话可以做到1/30左右。4楼说的1/15-1/10是砼框架梁的高跨比。用在这里不太适合。
1:你说的倒三角是“△”吗?而一般三角形桁架截面是“▽”的吧。象本图就是“▽”形的吧!
2:高跨比在1/30有点小了吧,机械工业出版社出版的《钢结构设计与计算》中介绍合理高跨比应该在1/15~1/10之间,不过一般都要大于15,取20左右。
lyj1976
修改于2008-10-09 15:20
gaoj
积分
1
帖子
3
#16
2008-11-13 10:52
0 分
有些意思,可以学习。
wj20022003
积分
24
帖子
27
#17
2010-7-23 11:32
我也觉得lyj1976 说的对,上面13楼说的倒三角是与楼主的图里面相反的。
normal
积分
62
帖子
47
#18
2010-7-23 12:53
stillxt wrote:
楼上问题:倒三角形的桁架上弦受压杆只有一根,要满足受压弦杆不失稳需要很大的旋转半径,也就是在平面外计算长度一定的情况下需要截面有很大的弱轴惯性矩,这样上弦杆的截面就会很大,截面使用效率太低。
除非悬臂桁架,下 ...
正三角形屋架(上弦一根,下弦两根)
倒三角形屋架(上弦两根,下弦一根)
正三角形屋架重心比较低,整体稳定性高,用1根受压杆比倒三角形要经济,适用跨度不是很大,而且上弦支撑结构做的强一些;
倒三角形屋架上弦两根压杆稳定性好于一根压杆,而且檩条的跨度比正三角屋架小,适用跨度大一些
一般压型钢板轻型屋面,高跨比可以取到1/15~1/20