请高手指教,MST计算一个双坡网架,杆件内力很不正常
万里独行
积分
3
帖子
2
#1
2010-5-24 11:30
请高手指教,MST计算一个简单网架,杆件内力很不正常,请高手指教一下,费解,模型在后面,我的支座设的是弹性支座,X及Y轴线刚度设的是0.3,Z轴设的是-1,***待高手解惑
模型.rar ( 57.43 K)
下载次数 28
万里独行
修改于2010-05-24 12:12
zysjlzql
积分
5
帖子
7
#2
2010-5-24 16:28
模形有问题,你自己检查一下
hwy0554
积分
110
帖子
76
#3
2010-5-25 20:30
MST单位是m,没看你的模型,但根据截图看受力计算,你应该是按mm做的模型。