游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
为什么张紧的圆钢没有长细比限制?
OWNER
积分
148
帖子
133
#1
2009-3-17 09:39
为什么张紧的圆钢没有长细比限制?水平长度做到16m行不行,会不会无法无法张紧
黑胡子海盗王
积分
458
帖子
329
#2
2009-3-17 14:02
长细比是针对压杆的,张紧的圆钢是拉件。一般是用在简单的厂房上,要是过长,支撑系统就要新选择了。在设计中出现什么感觉很怪的东西,就说明设计有问题。
mibao
修改于2009-03-17 19:46
qlfaaa
积分
11
帖子
16
#3
2009-5-9 16:47
假设杆件极限的细长,随着截面的减小那应力是不是会很大呢?
ylq9993
积分
3
帖子
3
#4
2009-5-10 17:11
虽然没有长细比限制,但应该考虑张拉的应力问题。
李国建
积分
2495
帖子
873
#5
2009-5-11 10:26
钢结构设计规范对拉杆有长细比限制的。P57,对一般建筑结构的拉杆是400。但对张紧的圆钢除外。所以张紧圆钢不用考虑长细比。只是计算拉伸强度是否满足要求便可。
schure
积分
75
帖子
60
#6
2009-8-25 10:13
马上出炉的索结构技术规程中圆钢被明确列入柔性索的范畴
kkk417
积分
105
帖子
91
#7
2009-9-24 21:19
构件的长细比是控制构件的刚度,拉压杆都有刚度问题。由于张紧的圆钢属于索的范畴,索不存在刚度问题,因为它是钢化的产物