支座设计-水平力-水平力-水平力
fengyingwulei
积分
99
帖子
68
#1
2012-8-2 20:05
话说各种参考书中对于网架支座的计算都是没有考虑剪力的,其中算竖向焊缝长度也即支座高度时提到的剪力实际上也是R/4(R为竖向力)。对于采用橡胶垫块的支座水平力比较小,那些无所谓了。但是对于不采用橡胶垫块的平板压力支座水平力一般都很大,水平力产生的弯矩会加大底板对下部混凝土的压应力,进而增大底板厚度。像我现在手上的一个网架,如果不考虑水平力的话支座只需要25mm,但是考虑水平力的话支座底板就需要40mm厚。请问各位对于这水平力是怎么考虑的,你们算底板厚度的时候会考虑水平力吗?
qiujijun1989
积分
12
帖子
12
#2
2012-8-3 18:13
底板厚度由水平力来决定???第一次听说。
不采用橡胶支座的情况下,对于水平力过大,
一种方法是考虑下部混凝土结构的实际刚度,水平力一般能减小一些,但得根据下部结构刚度情况;
另一种可以开长椭圆孔,加聚四氟乙烯板,释放水平力。
qiujijun1989
修改于2012-08-03 18:16
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2012-8-3 23:25
网架在需要传递较大的水平力的情况下,不要用简单的平板压力支座,在埋件受限的情况下可以考虑使用投影为H型的支座,在埋件允许且下部结构尺寸比较大的时候可以设置双向支座,即下部支座仅承受竖向力,设置水平支座(采用H型选臂构件与埋件焊接)承受水平力。
独孤雪
积分
766
帖子
572
#4
2012-8-8 19:02
有水平力的支座
建议使用刚接柱脚节点进行验算
fengyingwulei
积分
99
帖子
68
#5
2012-8-9 11:33
确实是水平力产生的弯矩起控制作用,一般我都是用橡胶垫块采用弹性支座来释放水平力,可是这个工程比较特殊,柱子太高,非让我用网架来拉着柱子以减小下部柱子的计算长度,最终导致支座水平力非常大。已经考虑了下部结构的弹性刚度,我把下部结构也建到模型里去了。
fox2005
积分
7
帖子
9
#6
2012-8-10 10:32
用网架的刚度来折减混凝土柱的计算长度的做法不可取,实际能折减多少也不好说
shuyusun
积分
28
帖子
21
#7
2013-4-24 10:04
对水平力考虑首先要考察水平力产生的原因,第一种是网架自内力产生的,由于支座位置和约束不当,网架支座相互产生水平力,这种可以调节网架支座约束把水平力释放。第二种是结构自身特性或有较大水平外力输入而产生的水平力,这种水平力,通过构造只能减小而一般很难消除,可采用的思路有1.硬抗(一般不建议)2.放一部分(如位移释放),抗一部分。
jiayi039
积分
25
帖子
25
#8
2013-9-21 13:30
大家对球壳支座如何假定的呢?比如球壳网架四周钢柱支撑,柱顶不加环梁可以吗,支座采用弹性支座。