用Winkler假定计算能达到0.005mm/m的变形要求所需的计算精度吗
秋蝉鸣泣时
积分
10
帖子
8
#1
2010-3-19 10:47
现有一高精度设备的基础,工艺要求此基础在移动荷载作用下变形量控制在0.005mm/m,这样的精度用Winkler假定去计算有意义吗?
Winkler理论中基床系数k的取值经常无法精确得出,而Winkler理论认为的梁上一点的压力只与这一点的沉陷变形有关,这也与实际是有一定差异的。用这样理想化的Winkler假定去计算的基础变形,能达到0.005mm/m的精度要求吗?
对这样的工程该如何设计,我现在很迷茫,请大家给我一些意见吧!
秋蝉鸣泣时
修改于2010-03-19 10:56
penultimate
积分
922
帖子
519
#2
2010-3-20 15:00
不能
winkler假设没有考虑地基剪切刚度的影响。周边土体的边形会对计算点的位移有影响。
要使用广义winkler假设,或无限半空间假设。
地基变形是非线性的,如果只考虑基床系数,沉降的实测值和计算值差别还是很大的。有条件的化,要用原位测试获得地基的相关参数。
如果说你说的精度仅指的计算精度,那就好办的多啦