设计方案经济指标选择的参考数字有哪些?
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#1
2010-6-16 16:44
题目好像有点跑题了,呵呵不好意思。
我的问题是这样的:
一个项目大概有5000平米左右,26米的双连跨,柱距为7.2米,原设计是门刚,但甲方觉得不是很喜欢,想换网架做屋顶,柱子不变,还是采用成品的H热轧钢,但同时提出一个问题,就是我们网架屋面的总体设计用钢量包括支座支托网架杆件球檩条等控制在门刚的范围内(门刚的图纸已出了),我想来想去,好像不能满足要求吧,轻型门刚多节省啊,做网架能达到吗?有没有新颖的网架结构布置,会达到这个要求呢?谢谢。请各位大侠多给意见和建议,提供点基本思路和方案。
再次鞠躬感谢。
急切!急切!
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#2
2010-6-17 13:05
0 分
我晕死,竟然没有人给意见,哎
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#3
2010-6-18 07:05
一般达不到,但可以尽量接近:网架设柱帽,降低柱子高度;采用大网格;H型钢柱,柱顶系杆,纵向设支撑(中柱做圆管,隔一间抽一根)。
门刚一般在26Kg/m2左右,网架用钢量17Kg+柱子支撑7Kg(估)+檩条墙梁8Kg=32Kg/m2;门刚26kg应该是Q345钢,网架肯定是Q235钢。
基础网架的成本肯定要高于门刚的,因为需要柱脚刚接。
smomo
修改于2010-06-18 07:16
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#4
2010-7-4 22:53
谢谢前辈指点,项目暂时搁置了,呵呵,也好,多考虑考虑是好的,门刚真方便节约啊,呵呵,改来改去多麻烦的。边柱的网架怎么做柱帽啊,中柱采用圆管省多少?还是需要计算才能比较吧。