中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架支座偏位?
wuxu19810927






积分 222
帖子 213
2010-8-1 21:15    顶部


今天去验收一个工程,由于土建施工单位预埋螺栓偏差(大概70mm左右),导致网架的支座偏位,网架单位擅自扩孔,现在网架已经安装完毕,基本是无法换支座(脚手架已撤),请问有什么好的补救办法没有

wuxu19810927 修改于2010-08-01 21:16
wuxu19810927






积分 222
帖子 213
2010-8-1 21:19    顶部
支座是橡胶支座,双螺母也由于预埋锚筋长度不够改为单螺母,求高手出招
网架钢支座






积分 1
帖子 12
2010-8-6 12:29    QQ Yahoo! 顶部
0 分


QQ:820723392
lyj1976






积分 515
帖子 315
2010-8-10 22:19    QQ 顶部
对网架支座偏移,一般是在预埋板旁边剖口焊接一块钢板来增大预埋板,(偏移太大了就要加化学锚栓加固)网架支座底板再与预埋板焊接;如果是拉力支座就需要对支座底板扩孔解决;至于单螺母,可以将螺母与螺栓拧紧后点焊接,以防止螺母松动;



做个有“心”的人
 