中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
跨度10米的可拆卸的球网壳
winivey






积分 206
帖子 151
2010-8-9 08:58    顶部


现在有个项目,甲方要求做个双层球网壳结构做球幕影院!跨度10米,不是很大,但是要求可以重复拆卸使用,而且没有基础,是“移动的影院”!类似马戏台表演舞台一样,属于临时搭建的结构!
我的问题是,对于这样的可拆卸重复利用的网壳结构用什么节点形式(满足可拆卸的条件)比较好呢?好像网壳规程中的螺栓球节点和嵌入式毂节点满足可拆卸的要求,不知可否?望高手指点!谢谢!
okok






积分 9501
帖子 6074
2010-8-9 09:32    QQ 顶部
尽量不用螺栓球节点,螺栓的丝扣和套筒上的销钉,不满足次数比较多的重复拆装的要求。而一旦杆件加工完成,即使丝扣损坏也很难更换螺栓。毂式节点可能适合。
另外,10米跨可做单层。
橘子天空






积分 244
帖子 241
2010-8-9 09:34    顶部
10米跨度的话,你可以先按照正常的做,10米你可以拼装成4部分,这样就可以满足业主的要求了,计算上也好做点
winivey






积分 206
帖子 151
2010-8-9 10:15    顶部
谢谢两位高手的指点!因为我第一次做球网壳结构,所以对很多东西拿捏不准!见笑了:)
之所以做成双层的,是应业主要求,好在双层中间走线或者安置设备,最外层还需覆盖彩钢板或者玻璃钢,而最内层放置弧形幕布。
这个是我的初步方案,请指点:
由于运输和吊装设备有限,分块可能要小些,四块可能偏重(如果分四块,一般每块重量多少T?),所以分成了16块

业主原先要做3/4球壳,后来也接受了1/2球壳+桁架结构的方案!由于没有基础(只是在少数几个点打下临时的锚栓锚固),所以桁架部分就充当加强圈梁的作用,抵消水平力!

下面是底层桁架(1.8高)的展开图,不知这样的结构形式是否合理?

winivey 修改于2010-08-09 10:38
winivey






积分 206
帖子 151
2010-8-9 11:06    顶部
okok wrote:
尽量不用螺栓球节点,螺栓的丝扣和套筒上的销钉,不满足次数比较多的重复拆装的要求。而一旦杆件加工完成,即使丝扣损坏也很难更换螺栓。毂式节点可能适合。
另外,10米跨可做单层。 ...

查阅了下网壳规程,貌似毂节点只适用于单层网壳,不适用于双层网壳。因为该节点要求各杆件近似位于同一平面内(至少不能连接相互垂直的杆件)。
原先的想法是:在分块块内节点用螺栓球或者小空心球节点(空心球节点只能是刚接不能算铰接吗?只能用在单层网壳结构中?),而在块与块之间在杆件处用法兰盘连接(铁塔类结构常用的连接方式),来满足可拆卸的条件!可是甲方不同意:这样的“铁饼子”万一掉下来砸伤小朋友怎么办?
没办法只有采用其他节点形式了,可又找不到这样满足可拆卸的节点,望高手指点,谢谢!
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2010-8-9 22:18    QQ 顶部
结构太薄了,做网架不太现实;可以考虑做成方管桁架的,分成8块,然后法兰连接;如果必须做成网架的,建议厚度不要小于300。
winivey






积分 206
帖子 151
2010-8-10 14:35    顶部
smomo wrote:
结构太薄了,做网架不太现实;可以考虑做成方管桁架的,分成8块,然后法兰连接;如果必须做成网架的,建议厚度不要小于300。

高手啊
呵呵,是我画图的时候标错了,厚度是500
等后我将模型上传,望高手指点!
对了,球网壳的风荷载体型系数怎么取啊?按拱形屋面取?按此取是否太保守?还是按旋转壳顶?


 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0