求助:网架挠度测试记录
batterli
积分
15
帖子
16
#1
2010-8-17 20:48
网架挠度测试记录是什么样的,资料软件里有这样的标准表格吗?我现在的工程在报建委的时候需要提供网架挠度测试记录,但不清楚这个记录是否有标准表格,工程所在地为北京昌平区。
batterli
修改于2010-08-17 21:05
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#2
2010-8-17 23:53
这个属于自制的表格,我是按照图文表示的,一个表格里,画一个平面图,标注好测量点位置,编好号码或字母,然后分别记录即可。最后得出结论。
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
杭涛
积分
167
帖子
81
#3
2010-8-18 14:16
12.3.4条 钢网架结构总拼完成及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。
注意事项:
①挠度测量点应与设计计算点一致。
②设计标准荷载应取屋面板系统的实际重量。
对于跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。采用钢尺和水准仪等实测。
网架挠度测试记录有专用表格的,可参见国标的标准验收表格GD2301058页。截图如下:
杭涛
修改于2010-08-18 14:23
batterli
积分
15
帖子
16
#4
2010-8-18 16:55
谢谢各位了,这个表最后安排分包单位去做了,只是想档案馆都不需要,建委还单独要这个,不过这个还真的应该有才对。