游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教斜钢柱的计算
autobi
积分
131
帖子
94
#1
2010-8-25 21:13
长沙机场项目,有两根钢管柱的无支承长度达到35米,截面为圆管800x28,柱为斜柱,倾斜角度85度,其稳定性问题一直没有得到解决。现在机场已经封顶,我们心里一直忐忑不安,但也暂时没有更好的办法解决。大家看用什么办法可以可靠的计算这两根柱子的稳定性?如果其稳定性不足,如何加固比较合适?
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#2
2010-8-26 19:13
个人想法,可按2端支撑的简支梁计算,考虑其身自重的影响和风荷载的影响,同时应该计算该柱的刚度,从强度和刚度2个方面处理,不知道该柱的支座是什么样的?
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
Jackpeng
积分
55
帖子
44
#3
2010-9-15 12:57
这么细长的柱子看起来会很吓人的,即使是构造柱也很吓人.应通过整体稳定分析计算此钢柱的极限承载力.
miaoliuhua
积分
2857
帖子
1687
#4
2010-9-16 10:52
autobi wrote:
长沙机场项目,有两根钢管柱的无支承长度达到35米,截面为圆管800x28,柱为斜柱,倾斜角度85度,其稳定性问题一直没有得到解决。现在机场已经封顶,我们心里一直忐忑不安,但也暂时没有更好的办法解决。大家看用什么办法可以可靠的 ...
能告诉我柱子的构件内力设计值?
rybin0691
积分
825
帖子
507
#5
2010-9-19 21:36
按3D3S中的计算模型,这样的杆件两端交接,二力杆,杆件内力只有轴力,稳定性应该还是比较容易满足的,对于弧形的屋面造型来说,水平力一般比较大,杆件有斜度,正好把水平力转化为沿杆件的轴力,如果柱子为直柱,截面恐怕比800x28要大得多。下面是我以前做的一个工程,请大家给检验下。
rybin0691
修改于2010-09-19 21:38
毛猫
积分
76
帖子
85
#6
2010-9-20 08:25
我认为因为是压杆一定要满足长细比要求,负责稳定会有问题
chokie
积分
47
帖子
38
#7
2010-10-11 18:29
做屈曲分析,反算计算长度.
福利
积分
11
帖子
18
#8
2010-10-27 13:21
《钢管混凝土结构设计与施工规程》中说到,对于框架单肢柱L/d不宜查过20,计算一下你的L/d差有43.75,看来你的柱子稳定问题是应该复核一下。