游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请问两挑梁相交处如何考虑节点的支座关系
lcjjj
积分
3
帖子
4
#1
2010-9-9 14:35
请问两挑梁相交处怎么考虑节点、支座关系
wanyeqing2003
修改于2012-09-19 20:11
梁柱
积分
1160
帖子
569
#2
2010-9-10 22:46
无论挑梁的挑出长度大小,其内力分配与挑梁的刚度有关,刚度较大的梁分配到较大内力,采用程序计算时,根据变形协调,当挑梁截面一样时,挑出短的梁分配的力较大,支座是互为支承。
当采用简化手算时,一般选用长度小的为主梁(挑梁),较长的梁为一般梁,或按荷载负荷面积均按挑梁计算,梁受力按照人的假设条件受力,虽简单,但太主观。
V6
积分
704
帖子
388
#3
2010-9-27 10:31
这个计算简图有点问题,挑梁与主梁均为单侧刚接,会导致主梁受扭,如果主梁采用的是H型钢抗扭刚度很小,建议调整为将两根主梁端部设为铰接,将两个方向的边次梁连续通过,次梁相交处设置为铰接即可。
顺其自然,水到渠成.
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0