柱内加劲隔板漏设怎么办?
yushanan






积分 178
帖子 128
2010-7-30 11:24    顶部


现在箱形钢柱工厂已经加工完成
由于建筑修改 梁的标高更改
更改后梁翼缘处柱内无加劲隔板
在不重做钢柱的情况下 如何处理比较好
yushanan 修改于2010-07-30 11:25
V6






积分 706
帖子 389
2010-8-1 00:00    QQ 顶部
可在梁翼缘处增设外隔板,焊接需在工厂进行。



顺其自然,水到渠成.
tutu_nini






积分 85
帖子 89
2010-8-7 18:00    QQ 顶部
采用外环板还是有一定的风险的,要做的很刚,且可能影响使用
228505712






积分 2
帖子 1
2010-9-26 15:33    顶部
可参照多、高层民用建筑钢结构节点构造详图01SG519图集P16页节点1做法:设置贯通式水平加劲隔板。
swust_cole






积分 6
帖子 5
2010-10-25 22:53    顶部
图集看了,有点不明白,请教,贯通式是否为讲柱子割穿?
V6






积分 706
帖子 389
2010-10-27 10:18    QQ 顶部
对,梁贯通式加劲隔板是将柱子断开,在加劲肋处进行剖口焊,一般在地震区不推荐这种做法。
在地震区一般采用柱贯通的节点连接方式,对于箱型柱来说采用内隔板或外环板来做加劲肋。



顺其自然,水到渠成.
vividetail






积分 150
帖子 170
2010-10-28 15:12    QQ 顶部
安逻辑设置加劲板    然后ANSYS分析下   应力均匀  能有效的传递到柱上 就好了
 