柱内加劲隔板漏设怎么办?
yushanan
积分
178
帖子
128
#1
2010-7-30 11:24
现在箱形钢柱工厂已经加工完成
由于建筑修改 梁的标高更改
更改后梁翼缘处柱内无加劲隔板
在不重做钢柱的情况下 如何处理比较好
yushanan
修改于2010-07-30 11:25
V6
积分
706
帖子
389
#2
2010-8-1 00:00
可在梁翼缘处增设外隔板,焊接需在工厂进行。
顺其自然,水到渠成.
tutu_nini
积分
85
帖子
89
#3
2010-8-7 18:00
采用外环板还是有一定的风险的,要做的很刚,且可能影响使用
228505712
积分
2
帖子
1
#4
2010-9-26 15:33
可参照多、高层民用建筑钢结构节点构造详图01SG519图集P16页节点1做法:设置贯通式水平加劲隔板。
swust_cole
积分
6
帖子
5
#5
2010-10-25 22:53
图集看了,有点不明白,请教,贯通式是否为讲柱子割穿?
V6
积分
706
帖子
389
#6
2010-10-27 10:18
对,梁贯通式加劲隔板是将柱子断开,在加劲肋处进行剖口焊,一般在地震区不推荐这种做法。
在地震区一般采用柱贯通的节点连接方式,对于箱型柱来说采用内隔板或外环板来做加劲肋。
顺其自然,水到渠成.
vividetail
积分
150
帖子
170
#7
2010-10-28 15:12
安逻辑设置加劲板 然后ANSYS分析下 应力均匀 能有效的传递到柱上 就好了