问题描述:门式钢架。柱子底板至檐口高12.3m。牛腿高8.3m。
原设计图只标明牛腿以下钢柱H500*250*8*12,牛腿以上钢柱H500*250*8*10。
截面高度一样,仅腹板厚度改变。
由于当时排料没仔细考虑,下料出现-12*250*8500*2块,-10*25*3800*2块。腹板-8*476*12300*1块。
也即是在高出牛腿面200mm处同一截面出现翼板对接,腹板12300通长。
问题:1,钢柱在腹板是通长的情况下,两块翼板能否在同一截面对接?
2,如果1可行,高出牛腿200mm是否可行?有人说取高度500mm。
okok
修改于2011-02-20 03:24
lixiang891
积分
36
帖子
30
#2
2011-2-21 11:17
让设计把柱子规格改一致。设计不改的话就高出牛腿200mm,要错开对接100%UT应该没问题。