游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
两个规范相冲突----关于橡胶垫板的抗滑移验算
yyl_606
积分
657
帖子
349
#1
2011-3-1 17:21
网架结构设计与施工规程(JGJ 7-91) 附录8.7公式(见下图) 与 网壳结构技术规程(JGJ 61-2003) B.0.2-7 相冲突(本规范是小于等于),个人理解后者更准确,但看到很多参考书及文献中均采用的前者,你怎么看呢?
补充说明:A是橡胶垫板的面积,右边的u是支座最大水平位移,do是橡胶垫板的厚度
yyl_606
修改于2011-03-01 17:33
铁成钢
积分
235
帖子
136
#2
2011-3-2 07:37
网架结构(旧)是对的,在新的《空间网格结构技术规程》中采用的是网架公式。
yyl_606
积分
657
帖子
349
#3
2011-3-2 08:15
刚村一朗 wrote:
网架结构(旧)是对的,在新的《空间网格结构技术规程》中采用的是网架公式。
因为先有力后有变形,且一个工程中外部永久荷载是一定的,那为了满足网架规范的公式,橡胶支座的面积势必要越小才越容易满足,也就是说在厚度一定的情况下,面积越小的橡胶垫板,其抗滑移性能越差???
边缘鱼
积分
27
帖子
17
#4
2011-3-2 09:10
附图是对的,摩擦力必须足够大,才能保证橡胶垫不发生滑动。因此,在压力比较小的情况时,用橡胶垫是不合适的,因为抗滑移验算很难满足。
yyl_606
积分
657
帖子
349
#5
2011-3-2 09:40
边缘鱼 wrote:
附图是对的,摩擦力必须足够大,才能保证橡胶垫不发生滑动。因此,在压力比较小的情况时,用橡胶垫是不合适的,因为抗滑移验算很难满足。
最后一句不太赞成,如果工程中,屋面恒荷载较小(此时恒荷载产生的压力较小),而活荷载较大(支座节点会有较大的水平变形),此时如果支座节点限制其水平变形的话,产生的水平力将达到1000kN甚至是2000kN以上,这么大的力下面的柱子肯定是不利的,所以这种情况下只能采用可释放变形的弹性支座,我现在做的一个63.5x83.5的双层椭圆网壳就遇到了这种情况,
铁成钢
积分
235
帖子
136
#6
2011-3-2 15:52
不用着急。你若按弹性支座(橡胶支座)重新计算,如果你的网壳支撑使得结构为超静定的话,所计算的支座水平力没有按刚性支座那么大,除非你的支座布置的使结构为静定形式。另外,一个方法是重新设置支座的高度,高度不同的支座能够使支座的垂向载荷差别较大。
总之,办法总比问题多,努力就能想出好办法。