中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
双层四坡桁架请点评……
shuijiao29






积分 8
帖子 5
2011-3-19 01:27    QQ 顶部


这是小弟最新做的一个钢结构,跨度50米,长63米,屋面为双层四坡,类似天安门的外形,主受力构件为下层井字型单榀桁架,上下弦材料选用热轧H型钢,上层屋面靠下面井字型桁架支撑,主请高手指点指点
[三维模型] 3-15-4.dwg ( 95.63 K) 下载次数 193
vividetail






积分 150
帖子 170
2011-3-19 08:26    QQ 顶部
不知道第一周期有多少?  模型应该能达到建筑要求   
结构方面结构整体性有些差   上层桁架与下部结构连接区域宜设置成封闭桁架  而不应只靠竖向和倾斜方向腹杆传递
wanyeqing2003






积分 6285
帖子 3967
2011-3-19 10:07    顶部
看了这个模型。感觉不像是空间桁架,上层还是接近横向的平面桁架结构体系。
模型中是平行弦的桁架形式,上层能否随坡度做成梯形。
下层结构是不是沿周边布置的桁架?平面外计算长度比较大,需要注意。
可以先计算一下。

imbz






积分 499
帖子 229
2011-3-19 13:56    QQ 顶部
学习了一下,有一下几点疑问:

1、正如“wanyeqing2003 ”所说,主要受力体系是“平面桁架”,但是在面外设置了垂直支撑?
2、部分地方如荷载较小的位置,是否可采用角钢或方钢作为弦杆?
3、支座的位置?是不是在井字形的周边设置支承?
4、采用什么软件计算,抗震?
5、建筑高度,风荷载的导算?

个人建议:
1、屋面等位置在平面桁架的上弦设置纵向支撑,需要时也可设置上弦横向支撑,这样可以提高平面桁架的整体性。
2、在井字形外悬挑的部分刚度稍低,可设置弦杆支撑加强。
3、可以用空间整体计算的软件,如3D3S,SAP2000算一下,可以查出薄弱部位,适当加强。
4、面外的约束建议适当加强。

这么复杂的模型,楼主能耐心的建起来,我十分佩服,接下来的赋杆件属性、方位、导荷载可能更加麻烦一些!

不增加帖数了,就直接回复在下:

PS1:
1、 4.05s的周期是平动的吗?阵型是怎么样的,有没有局部突出的畸变阵型?
2、减小水平推力的做法可以采用弹性支座,但是将水平支座完全释放可能不太合理,弹性支座的刚度可以根据下部结构的抗侧刚度确定。
3、能否将模型分享,相互探讨,学习,可PM我。

PS2:
1、我的邮箱sjm99@foxmail.com
2、上下弦杆如考虑受弯的话,用H型钢较为合理,如仅有轴向力,可以用角钢,较为经济;
      可根据屋面材料确定,如有檩条,屋面的刚度会更好。
3、外围次桁架的刚度可以会较弱,要看阵型来定;
4、7度、21M,侧力是地震控制,还是风载控制呢?
5、我也研究一下模型,多多讨论,学习!
申剑铭 修改于2011-03-19 15:00
shuijiao29






积分 8
帖子 5
2011-3-19 14:02    QQ 顶部
感谢楼上两位,地震第一周期4.05,上层与下层的连接,做成这样,是为了设法减少水平力,现在计算下来水平力还依然很大,请问对于支座应如何假设才能减少水平力,能不能沿水平方向全部释放掉?
shuijiao29






积分 8
帖子 5
2011-3-19 14:13    QQ 顶部
wanyeqing2003 wrote:
看了这个模型。感觉不像是空间桁架,上层还是接近横向的平面桁架结构体系。
模型中是平行弦的桁架形式,上层能否随坡度做成梯形。
下层结构是不是沿周边布置的桁架?平面外计算长度比较大,需要注意。
可以先计算一下。 ...

上层桁架做成平行弦也可配合室内装饰效果,内四坡形式,下层结构由井字型主桁架为主受力构件,周边为次桁架支撑稳定,现在的困难是水平推力较大,释放支座水平力后又担心平面外稳定不够,请问如何处理比较好。


申剑铭 wrote:
学习了一下,有一下几点疑问:

1、正如“wanyeqing2003 ”所说,主要受力体系是“平面桁架”,但是在面外设置了垂直支撑?
2、部分地方如荷载较小的位置,是否可采用角钢或方钢作为弦杆?
3、支撑的位置有点是不是在井字形的周边 ...

首先感谢你的回复,
1,是布置了垂直支撑。
2,用角钢或方钢有什么好处?
3、井字型内为空,外围均布置次桁架,承受荷载和稳定井字型桁架(但希望减少水平力)
4、采用3D3S计算,抗震7.0级,风压0.85
5、建筑高度下层檐口21米,风荷载是用别的小软件计算出来,按点荷载手工加在节点上

另,阵型是平动的,未见局部突出的畸变,在的阶段是计算支座反力,下部混凝土结构还为开始计算,弹性刚度只能假设,设成弹性支座后水平推力依然不小,请教看能否在结构中处理,以减少水平力。谢谢!
可将模型发给你,我在这里看帖多,回帖少(水平不高)不知如何发给你

非常感谢指教,
3-17-4.dwg ( 55.02 K) 下载次数 28
shuijiao29 修改于2011-03-19 14:34
wanyeqing2003






积分 6285
帖子 3967
2011-3-19 19:35    顶部
TO shuijiao29 :
1、对于桁架结构,上下弦及垂直支撑是需要的;
2、此类结构的支撑用角钢为多。对于跨度和荷载较大的结构,用方刚或其它种类的型钢也是可以的。
3、“井字型”结构的概念似乎需要纠正一下。我感觉中间为空的结构不能成为井字型体系。



顺其自然,随遇而安。
imbz






积分 499
帖子 229
2011-3-22 19:14    QQ 顶部
“shuijiao29”兄:

谢谢您给我分享你的计算模型,这几天比较忙,不好意思,现在才回复你:

我看了一下模型,有以下几个问题:


1、荷载是否有些偏重,不知道屋面采用的材料是什么,能不能用程序导荷的方式,手动输入的节点荷载,不好计算。

2、从阵型显示来看的话,平面桁架的面外还是比较薄弱的,建议适当增加上弦横向支撑桁架和垂直支撑桁架。现有模型来看,下部的“井字形”刚度与上部刚度不协调。

3、“井字形”外围的结构也建议增加支撑体系。

4、对于平面结构,提高支撑的抗侧能力要比提高本身截面效果好的多,如果支撑体系加强,可以省一些钢材。

5、支座水平推力过大,其实和地震力是有关系的,要是前三个整体“表现较好”的话,可以适当减小支座反力。


以上是我个人的见解,很期望看到“shuijiao29”的最终方案。

申剑铭 修改于2011-03-22 19:18
shuijiao29






积分 8
帖子 5
2011-3-23 20:12    QQ 顶部
申剑铭 wrote:
“shuijiao29”兄:


1、荷载是否有些偏重,不知道屋面采用的材料是什么,能不能用程序导荷的方式,手动输入的节点荷载  

谢谢指教,
1,考虑到龙骨和琉璃瓦屋面,暂按0.5kn/m2考虑。下弦还要考虑吊顶,也暂按0.5kn/m2考虑(估计不够)。
2,在接下来的模型中已将外围支撑加入,二层桁架两侧中间位置也加了次桁架结构,请问“下部的“井字形”刚度与上部刚度不协调。

”是是什么意思?怎么得到的?
这几天都在搞这个东西,又试着做了其他几种形式,还用网架做了一个,感觉网架模型受力好些,有兴趣的话把网架的模型也发给你看看,
imbz






积分 499
帖子 229
2011-3-24 10:16    QQ 顶部
shuijiao29 wrote:


谢谢指教,
1,考虑到龙骨和琉璃瓦屋面,暂按0.5kn/m2考虑。下弦还要考虑吊顶,也暂按0.5kn/m2考虑(估计不够)。
2,在接下来的模型中已将外围支撑加入,二层桁架两侧中间位置也加了次桁架结构,请问“下部的“井字形”刚度与上部 ...

1、下部刚度与上部不协调是由阵型得到的,您传给我的那个模型是没有“次桁架”的,所有上部结构会偏弱,也可以从位移图中查看;
2、下部结构采用网架更为合理,而且可以减少支座数量,同时水平推力估计也会减小,个人认为地震产生的水平推力是惯性力,因此,应当尽量减轻结构自重,同时,下部结构若采用网架,上部结构可以适当加强,网架的水平刚度较大,竖向刚度较小,桁架的竖向刚度较大,正好可以相互弥补。
yyl_606






积分 657
帖子 349
2011-3-24 10:50    顶部
shuijiao29 wrote:
这是小弟最新做的一个钢结构,跨度50米,长63米,屋面为双层四坡,类似天安门的外形,主受力构件为下层井字型单榀桁架,上下弦材料选用热轧H型钢,上层屋面靠下面井字型桁架支撑,主请高手指点指点 ...

像这种结构布置复杂的结构,最好采用专门有限元软件如ansys进行整体结构的模态分析,看看结构的阵型及刚度是否合理
yyl_606 修改于2011-03-24 10:54
ad_sunw






积分 3
帖子 9
2011-3-27 11:06    QQ 顶部
0 分
学习了  继续哦
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0