中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
体育馆伸缩缝设置
tang1982






积分 70
帖子 64
2011-2-16 18:27    QQ 顶部


现在正在做一个体育馆,平面形状50m*80m椭圆形,下部是砼结构,上部拟采用网壳结构,请问这种结构伸缩缝是如何考虑的?另外谁有这方面的图纸,模型什么的,共享一下啊,感激不尽!

tang1982 修改于2011-02-16 18:40
ycrzy






积分 23
帖子 16
2011-2-18 02:01    顶部
椭圆形网壳顶不需要设伸缩缝,混凝土结构需要在连廊和各个单体馆连接处设缝。
tang1982






积分 70
帖子 64
2011-2-18 18:11    QQ 顶部
就是单个体育馆本身不需要设置伸缩缝是吧?我想也是,网壳是整体的,下部单体设缝受力就不合理了,哪里有这方面的书或者论文,或者图集之类的?YCRZY做过这类结构对吧?可否留个联系方式,我好请教!
tang1982






积分 70
帖子 64
2011-2-23 13:46    QQ 顶部
有位老师建议用单层网壳,我不知道是否可行?《网格结构技术规程》3.3.4第4款单层椭圆抛物面网壳跨度不宜大于50m,这个50m指的是短向跨度吗?
另外请问用midas建这种模型如何建模比较方便?
宾尼






积分 8
帖子 24
2011-3-1 02:50    顶部
0 分
也在学习关注中,希望高手指点指点
tang1982






积分 70
帖子 64
2011-3-1 11:50    QQ 顶部
最新方案还是决定用双层网壳。
baiyang1219






积分 17
帖子 14
2011-3-1 18:56    顶部


我前段时间跟老师做过一个项目,100mx200m的双层网壳结构,下部混凝土主体在施工时在变形缝处设置后浇带,待主体施工完成后,又将其连为一体。
vividetail






积分 150
帖子 170
2011-3-19 13:27    QQ 顶部
单层网壳稳定性很难保证  ……  软件分析又有一定的模糊成分     还是推荐双层的可靠
rybin0691






积分 825
帖子 507
2011-3-20 20:45    QQ 顶部
下部混凝土最好也不设缝,你可以下载一些无缝设计的资料看看,无非就是增加一个温度抗裂钢筋、钢筋通长的措施,钢筋用钢量肯定要大很多。如果下部设缝,上部钢结构肯定是一个整体的,上部钢结构和下部混凝土结构不好结合,你最好先和审图的沟通下,免得做无用功。
am0806






积分 49
帖子 40
2011-3-21 10:59    QQ 顶部


网壳最好不要设置缝,建模型可以采用专业的网架软件就能搞定。QQ108588900
 