中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于弹性连接的讨论
baiyang1219






积分 17
帖子 14
2011-7-8 11:43    顶部


最近在研究一个大跨度网壳。网壳是通过盆式橡胶支座坐落于下部混凝土主体上,水平向抗侧刚度较大。故在建立有限元模型分析时,不考虑下部主体的刚度,而用弹性支座模拟橡胶支座的刚度。问题是,在某些荷载作用下,部分支座的水平位移值较大,已超出橡胶支座的允许位移值,特别是在抗震计算时。按理说,支座节点的位移达到限值时,橡胶支座的水平位移受到支座的限值,而刚度变成无穷大。所以,我想请大家帮我想想该如何处理这个问题??谢谢大家
teapm






积分 322
帖子 287
2011-7-9 09:09    QQ 顶部
根据水平位移选择橡胶支座,跟橡胶支座厂家提供位移数据定做橡胶支座;
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2011-7-9 21:47    QQ 顶部
橡胶支座一般是用来释放结构变形或温度变形的,对于地震位移,如果不是考虑隔震措施的,是不能全部释放的。
这两种位移的区别在于,结构变形或温度荷载变形的代数和应该为0(理论上),而地震位移的变形是不为0的,如果释放,
结构会“跑掉”,可以增加一些地震的限位措施,这个问题带给分析的难度在于如何将地震引起的结构变形或反力以合适的比
例分配给下部结构(因为与橡胶垫板支座的处理有点不一样)。
smomo 修改于2011-07-09 21:57
zdx65






积分 269
帖子 159
2011-7-15 15:05    顶部
模型选择“弹簧”单元与“缝”单元并列。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0