中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
管桁架弧形梁需要加隅撑吗?
waynelaw






积分 2
帖子 2
2011-7-18 16:00    顶部


小弟初次接触管桁架弧形屋面(这种梁只有上下各一钢管的,并不是三角形截面的),参考其他同事的图纸时发现他们的结构布置图并没有布置隅撑之类的减少弧形梁平面外计算长度的措施(只设1~3道的管桁架式的水平支撑,弧形梁跨度大约24~30m),问他们答曰不需要,我个人觉得不是很合适,特来此请教各位高手。。。

waynelaw 修改于2011-07-18 16:02
ym521






积分 1
帖子 22
2011-7-19 08:38    QQ 顶部
0 分


我也不是专业的 只是来看看  见过不少类似 工程



云南汉工钢构系钢结构工程专业承包资质单位
quyuanzatan






积分 28
帖子 23
2011-7-19 10:11    顶部
像这样的檩条下部直接拉拉筋就可以了。
yjy1988






积分 10
帖子 21
2011-7-19 10:17    顶部
不需要的,隅撑的设置不仅是减小计算长度,也是保证梁下翼缘的稳定性,对于你所说的弧形平面桁架的计算长度,纵向构件(如次桁架,屋面檩条等都可以减小它的计算长度。。。。只要计算通过就行。
quyuanzatan






积分 28
帖子 23
2011-7-19 13:38    顶部
0 分
节点采用相贯节点,跨度方向设置拉杆,释放跨度方向的水平推力。
waynelaw






积分 2
帖子 2
2011-7-19 17:28    顶部
谢谢以上各位的解答,但我们一般是用pkpm的sts模块来计算这种梁的,好像只计算到每个杆件的应力和稳定性,并无计算到整条梁的稳定性。设管桁架水平支撑是可以减少计算长度和提高平面外稳定性,但这种支撑设置得很少啊,有时只在屋脊位置有一根而已。
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2011-7-19 20:56    QQ 顶部
这种结构对应于钢结构设计规范中的桁架结构,桁架的计算与梁不同,梁是按单个构件来计算的,而桁架是由多个构件组成的组合结构;桁架的整体稳定由桁架、系杆、支撑等整个体系决定;同时支撑的布置又影响上下弦的局部稳定。

桁架的支撑布置,抗震、非抗震、8度、9度抗震的要求都是不同的,钢结构设计规范有明确的要求;你也可以参考一下图集《08SG510-1轻型屋面平行弦钢屋架》,以了解这种结构的布置。
vividetail






积分 150
帖子 170
2011-7-21 10:46    QQ 顶部
对于桁架结构来说  隅撑能不能起到保证桁架平面外稳定的作用,起到多大作用现在没哟定论,建议设置必要的此桁架保证桁架稳定  或者更多的分析桁架自身稳定性
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0