游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
计算时出现了警告,贴出部分,求教。
reguy006
积分
44
帖子
31
#1
2011-7-23 14:43
研究数日,还是不得其解,猜到个大概,但还是不明白。新手。求教贴出部分的数据,感觉是不是很明白 int和heig是什么意思
61. 1 TO 8 FIXED。
62. DEFINE WIND LOAD
63. *{ TYPE AUTO, DON'T MODIFY FOLLOWING DATA
64. TYPE 2
65. INT 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 HEIG 1.05 2.1 3.15 -
66. 4.2 5.25 6.3 7.35 8.4 9.45 10.5
67. TYPE 3
68. INT -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 HEIG 1.05 2.1 3.15 -
69. 4.2 5.25 6.3 7.35 8.4 9.45 10.5
70. TYPE 4
WARNING- One or more lines are too long and will be split into 2 lines.
This may not work for all commands. Please check.
71. INT -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 HEIG 1.05 -
72. 2.1 -
73. 3.15 4.2 5.25 6.3 7.35 8.4 9.45 10.5
74. TYPE 5
reguy006
积分
44
帖子
31
#2
2011-7-23 14:45
对了。说一下。没有加载风载荷和地震的时候 没有问题。加载了风和地震了。就有警告了。
reguy006
积分
44
帖子
31
#3
2011-7-27 08:54
研究了一阵,自己解决了问题。 int 是intensity 是风的强度(风压力),heig 是height 是坐标体系下与产生int相对应的垂直高度。问题之所在 是因为上贴的71-73条 的问题,看72条,应该是73接着72条的。应该是程序命令的问题。不是模型的问题。65-66条就没有警告。 计算风载荷的时候我计算了10个点,改成5个或者8个点就没有问题了。那个警告是对于命令行说的。研究的时候,也算是进步了,直接看anl文件就懂了。
dl_seasky
积分
58
帖子
37
#4
2011-10-27 13:56
到这里真的很长知识,谢谢楼主,非常佩服你的研究精神,我也遇到了同样的问题,刚才还在论坛里发帖求助,请问在哪一个步骤下修改呢,我的风荷载没有自动导算,是输入的构件荷载。
补充,我刚才试着逐步删除了各种荷载,直至没有,但报错依旧,还没找到原因。
dl_seasky
修改于2011-10-27 15:00
fsm
积分
41
帖子
57
#5
2011-11-3 16:19
0 分
还是在这里学习比较好,我们同事都没时间,
zgb8080
积分
52
帖子
29
#6
2011-11-26 00:19
这个跟软件生成数据文件中定义风荷载的数据有BUG,也就是定义风荷载的数据某行宽度超过了缺省的79个字符。可以自行调整下数据,将一行的字符控制在79个字符内就行了。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0