中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
24m两连跨空间管桁架(矩形截面)设计求助
shenbao008






积分 29
帖子 28
2011-8-26 20:37    顶部


24m两连跨空间管桁架(矩形截面)。支座采用下承式,桁架上支撑一根400的水管,桁架采用无缝钢管,上下弦杆DN127X6,腹杆DN70X4.5。支座采用铰接。两个M24的螺栓固定。求教高手是否可行?桁架按L/500起拱的话是否受理会好点?

shenbao008






积分 29
帖子 28
2011-8-26 20:38    顶部


这是支座节点详图,望高手指点




shenbao008 修改于2011-08-26 20:48
shenbao008






积分 29
帖子 28
2011-8-26 20:52    顶部


不好意思,图片没排好,再发下

shenbao008






积分 29
帖子 28
2011-8-26 20:56    顶部


这是支座节点安装图,望高手指点

shenbao008






积分 29
帖子 28
2011-8-26 20:57    顶部


这是桁架布置图,望高手指点

yyl_606






积分 657
帖子 349
2011-8-26 22:44    顶部
如果桁架就为了支撑水管?那做的太保守了,水管满载线荷载也不到1.5kN/m,估计你桁架杆件自重都不止这个数,而且对于桁架杆单元来说,127x6壁厚太大了,这个规格市面上也不多吧,通常可取76x3.5,114x4,133x4,支座高度看不清,建议控制400以下
shenbao008






积分 29
帖子 28
2011-8-26 22:57    顶部


桁架高度是1,5m,按L/16取得。支座高度353,实际管壁到支座280mm。原来准备是设计三角形截面的,省,也更合理。甲方一定要求设计成矩形截面,只能是矩形截面了。请教高手我的支座设计是否合理?按铰接的。2M24的螺栓能扛住吗?支座底板和柱顶埋件待安装完毕后采用的角焊缝。钢管壁厚是考虑腐蚀取不小于4mm及主管大于支管确定的。
shenbao008 修改于2011-08-26 22:59
shenbao008






积分 29
帖子 28
2011-8-30 20:39    顶部
0 分


群里难道没有高手做过类似工程吗?
kaikai2005






积分 313
帖子 233
2011-8-31 23:35    顶部
支座节点应该更接近铰接,但是支座螺栓2M24个人认为有问题,桁架水平剪力多大?单靠摩擦力能够抗住水平剪力吗?
yyl_606






积分 657
帖子 349
2011-9-1 11:09    顶部
shenbao008 wrote:
桁架高度是1,5m,按L/16取得。支座高度353,实际管壁到支座280mm。原来准备是设计三角形截面的,省,也更合理。甲方一定要求设计成矩形截面,只能是矩形截面了。请教高手我的支座设计是否合理?按铰接的。2M24的螺栓能扛住吗?支座 ...

2M24 够用,但支座开孔方式不对,不满足钢结构规范表8.3.4的要求,这种开到边的U型孔,当受面外水平力的时候,支座处仅一个螺栓受力,不合理吧
shenbao008






积分 29
帖子 28
2011-9-1 21:09    顶部


支座节点详图大家仔细看看,除了两个24的螺栓外支座底板和柱顶埋件采用10个的焊缝焊接啦
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2011-9-1 21:32    QQ 顶部
1.两端支座全部焊死不可取,可以一侧焊死,另一侧不焊(平行桁架方向可以加限位挡板)。
2.桁架起拱一般用于外观要求和功能要求,至于起拱会不会引起内力重分配,还没注意到这方面的资料。
3.结构用料应该比较富裕。
飞舞的彩带






积分 4
帖子 5
2011-9-6 18:18    顶部
这个不叫连跨,就是两个单跨
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0