网架周边支撑,钢柱如何设计?应注意什么问题?
kmming
积分
41
帖子
74
#1
2010-12-31 14:26
网架周边支撑,钢柱如何设计?应注意什么问题?本人新手,希望各位前辈能指点一二。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2011-1-1 20:11
两种计算方法:
1.整体计算,需要软件支持;
2.网架和下部结构分开计算,网架与纵向中部支撑部位设固定铰,然后其余部位设纵向活动支座(跨向需要固定),下部钢柱计算时,需要考虑网架纵向水平力传递到中部支撑上,同时钢柱顶部宜通常设置系杆一道,然后柱在结构跨向上要满足刚度要求。
结构布置形式:
钢柱底部刚接,顶部设置通常系杆,与柱可刚接也可铰接,看具体计算影响,周边柱间均设柱间支撑。
imbz
积分
499
帖子
230
#3
2011-1-1 22:18
正如北风所说,
1、kmming所说的“支撑”,应该是支座布置在周边,严格讲,个人认为应当是“支承”。
2、如采用整体建模,能够实现的软件是3D3S。
3、如分开建模,
a、网架计算推荐使用MST,其中有工具箱,可以将钢柱的抗侧刚度直接按照弹性支撑,输入模型,详见下图。
b、如采用SFCAD,则应当手动将弹性支座的刚度键入。但此软件无法进行抗震验算,是一个缺点。
c、下部结构可采用PKPM,广夏等,应当注意两点,一是要将支座的竖向力作为集中荷载加入模型,其次是要将网架设置为刚性杆,个人认为应该是铰接,钢柱柱底一般为刚接,如可以设置柱间支撑,可变为铰接柱脚,但一般没有此种情况。
此种结构最好采用整体计算。
申剑铭
修改于2011-01-01 22:25
zlf
积分
519
帖子
388
#4
2011-1-3 23:13
整体建模,将钢柱建进去,现在的3d3s、midas均有此功能。
个人观点,仅供参考!
kmming
积分
41
帖子
74
#5
2011-1-4 01:06
谢谢各位的指导,不论整体建模还是分开计算,柱子的平面内,和平面为的计算长度都怎么取,有什么权威的资料没?我也看了很多讨论,但不是很确定,
lyc2009pk
积分
17
帖子
13
#6
2011-3-29 22:41
smomo wrote:
两种计算方法:
1.整体计算,需要软件支持;
2.网架和下部结构分开计算,网架与纵向中部支撑部位设固定铰,然后其余部位设纵向活动支座(跨向需要固定),下部钢柱计算时,需要考虑网架纵向水平力传递到中部支撑上,同时钢柱顶部宜通常设 ...
我是新手,我用的是sfcad软件,在这个论坛上见了smomo大哥的很多经典的帖子,smomo大哥,请你帮帮我,我有以下几点疑问,
1.一般的平板网架,敞开式的,周边封檐。
第一种情况:如果柱子是钢柱的话,要保证结构为一个稳定不变体系,一般钢柱子柱脚为刚接,柱顶为铰接,还是刚接?如果是为刚接,是不是钢柱子的截面比较大?(因为要给上部网架结构提供足够的刚度?)
第二种情况: 如果是刚接,在结构平面的纵向,和横向,有没有用必要都要增设刚性系杆(刚性系杆与柱顶铰接),在这种情况下,有没有必要增设纵向的柱间支撑? 横向(跨度方向)有没有比较架柱间支撑?
2.钢柱的计算。
第一:独立柱计算
如果在pkpm-sts模块的工具箱计算,独立柱计算,它的平面外,平面内,怎么取值的?能不能在门式刚架二维计算里,建一个独立柱子的模型?计算出钢柱子的大小。
第二:整体计算 (pkpm-sts计算)
(1)如果是钢框架,假如是三层的,屋面是网架结构,这样的情况下顶层的标准层,怎么将网架的支座的反力施加到三层钢框架的柱顶?是不是把xyz三个方向的力施加到柱顶就可以了,是不是还要用钢梁(充当系杆)把柱顶封闭? 此种情况是不是要对纵向,横向增设刚性系杆,有没有必要加刚性柱间支撑?柱顶与网架支座应该是铰接还是刚接?
(2)假如上面所说的钢框架不将网架的支座反力施加到柱顶,能否将网架的荷载直接输入到标准层上面,可以通过施加恒,活荷载,按照梯形导荷方式,此种情况是不是要对纵向,横向增设刚性系杆,有没有必要加刚性柱间支撑?柱顶与网架支座应该是铰接还是刚接?
以上是我的问题,困扰了很久,有些东西不确定,就不敢去做了,希望能找到答案,我是新手,没有太多的经验,希望smomo大哥能帮我一一解答,真的不好意思。
先谢谢了。
也希望有更多的前辈一一指点,多谢了。
lyc2009pk
修改于2011-03-29 22:44
lyc2009pk
积分
17
帖子
13
#7
2011-5-5 18:36
怎么没有前辈回答呀,一个月了。。。急盼。。。
lyc2009pk
积分
17
帖子
13
#8
2011-7-18 17:55
0 分
两个多月了,好失望!!!怎么没有人回答我,是我的表述有问题,还是前辈们都在比较忙,拜托大家了,请发表一下你们的见解。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#9
2011-7-18 22:15
首先表示抱歉,可能期间有事忘记了回复你的问题;还有,提问最好不要指定专人,而把其他更有见解的会员排除在外,耽误问题的解答!
你上面的问题,实际上通过搜索论坛应该可以找到一部分答案。
1.问题1最有代表性的建筑形式就是加油站。首先要明确,对于网架结构的球节点,都按铰接处理,因此不会传递刚度,在柱仅与网架节点连接时,只有铰接一种形式,只有在柱顶有梁存在时,才存在刚接。因此你所关心的结构,都是按柱底刚接、柱顶铰接来处理,柱间也不用设置刚性系杆(或梁)和柱间支撑。
2.钢柱的计算,由于这种形式钢柱计算比较简单,直接工具箱计算就可以了。比如用pkpm-sts工具箱计算时,其平面内计算长度系数取2.03,平面外计算长度取2.03*h(h为柱高),内力取最大轴力和最大弯矩两种情况,都要计算。
laolang2
积分
111
帖子
122
#10
2011-7-19 09:49
用SFCAD设计完之后,可以根据支座反力,用3D3S单独设计柱子,
承接网架、门刚设计和提供网架设计培训,QQ1035219049
lyc2009pk
积分
17
帖子
13
#11
2011-8-6 09:39
嗯,是的,以后改正,希望各位前辈们能多多指点,也非常感谢smomo大哥的解答。
SuperBGK.Li
积分
59
帖子
56
#12
2011-8-8 09:54
钢柱与网架连接处可按柱顶铰接假定,钢柱脚刚接,钢柱平面内计算长度系数可取0.8。
天元
积分
12
帖子
12
#13
2011-9-9 17:09
为什么平面内计算长度系数取2.03?
还有单独计算柱子是不是要考虑水平风荷载?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#14
2011-9-10 20:35
平面内取2.03就是其计算长度与平面外是一样的,其值来源于钢结构设计规范附录;单独计算柱子的时候是需要考虑水平风荷载的,而且有时是控制荷载。