游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
116m跨干煤棚相关问题请教
lake
积分
164
帖子
152
#1
2011-10-7 00:54
1、采用三层网架还是双层网架好?(从经济及结构性能等方面综合考虑)
2、采用双层网架,跨中厚度大概为多少?
3、下部5m为混凝土柱。支座如何处理比较好?(若能提供相似工程的支座详图将不胜感激)
lake
修改于2011-10-07 00:55
祥子
积分
353
帖子
239
#2
2011-10-7 09:19
请参阅罗老师写的《大跨度储煤结构——设计与施工》
佳和雨建筑设计工作室 xm.com@163.com
bsls
积分
217
帖子
126
#3
2011-10-7 17:02
就用单层铝网壳煤棚好了,也就1000多万左右,而且不像钢结构一样容易腐蚀,因此铝网壳煤棚在国内也正在得到推广使用。需要联系我,电话及电邮
13701814946@qq.com
。
bsls
修改于2011-10-08 00:13
rlb1016
积分
25
帖子
18
#4
2011-10-10 12:58
1.双层
2.3.5米左右为好,视具体情况而定
3.可采用双向支座
做干煤棚强烈建议看一看罗老师的《大跨度储煤结构——设计与施工》
lake
积分
164
帖子
152
#5
2011-10-12 18:26
谢谢各位答疑解惑。
以前做过一些中小跨度的网架,结构形式比较简单,支座要求也不是很高。
施工工艺也比较简单。大跨度干煤棚还是第一次。
因此在方案阶段希望做足准备。
听了给位的建议,已经买了一本罗老师的书,正认真拜读。
铁构件
积分
7
帖子
84
#6
2011-10-28 15:11
如果采用螺栓球建议做三层,焊接球建议做二层,请问贴图片怎么贴?
宾尼
积分
8
帖子
24
#7
2011-11-9 22:34
同益4楼的意见,用双层就可以到了。
mlm
积分
411
帖子
165
#8
2011-11-14 15:23
请教一个关于柱面网壳风荷载问题。对于沿网壳纵向(长度方向)作用的风荷载,设计时应如何考虑?当柱面网壳两端山墙均不封闭,山墙两端均封闭,山墙一端封闭,一端开敞三种情况下,各自应如何考虑?
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0