中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
怎么根据结果看设计的结构尺寸不合适呢?
flurry






积分 1073
帖子 565
2011-12-15 03:12    顶部


从建模到计算结果的整个过程好像没出现问题,这样的话我要怎么样才能看出设计的结构尺寸有没有问题呢?是否过小的问题,还有就是计算书好像也有问题,打印出来后外人看不出计算过程,及计算结果

引自STRAT网站论坛,http://www.strat.cn/bbs/detail.asp?id=2545
flurry






积分 1073
帖子 565
2011-12-15 03:13    顶部
回复:

按照工程设计的原则和一般方法,构件的尺寸由设计人员确定。^_^
对于钢构件,构件尺寸是否合适,由强度、稳定验算,得到截面控制点的应力,看应力是否超过材料强度。
对于混凝土构件,构件尺寸的范围较大。一般只有最小截面的判断,如最小剪切截面(剪切超限)、抗弯受压区高度比(抗弯超限)。而无最大截面的判断,这就需要设计人员的专业知识、经验判断。
呵呵,上面太空泛了吧?因为您问得太空泛!呵呵!
请问,您所指的是哪一类工程?

问:
谢谢您的回答,我主要想问的问题是混凝土结构这块的,比如说是一个筒体结构,我怎么样才能从计算结果中看出超限呢?如PKPM中就有红色显示,表示超限等

回复:
混凝土构件配筋超限,STRAT/Archi也是红色显示。
具体的超限信息,在Archi中“验算结果判别”中显示。如剪切超限时最大剪力和容许剪力、抗弯超限的原因,等等。
每类图形,都对应有图形设置对话框。按F5热键调用。

另外,能看出计算结果、计算过程的计算书,另外有文件。
调用方式:STRAT集成窗口-〉察看结果文件,每类构件一个文件,如混凝土梁为"rh_Bc",混凝土柱为"rh_Cc",钢梁为"rh_Bs"
flurry 修改于2011-12-15 03:17
chnxgd






积分 342
帖子 245
2011-12-21 18:27    顶部
调用方式:STRAT集成窗口-〉察看结果文件,每类构件一个文件,如混凝土梁为"rh_Bc",混凝土柱为"rh_Cc",钢梁为"rh_Bs"

请教,这里面的杆件编号,在strat中哪里体现?我找不到对应编号的杆件在模型中的具体位置。
flurry






积分 1073
帖子 565
2011-12-22 12:07    顶部
从Archi、Plots中看构件编号。构件编号被排序过,按从下到上、从左到右的顺序。

请注意:前处理prep中的构件编号,与后处理的编号不同。Prep编号未排序。
chnxgd






积分 342
帖子 245
2011-12-22 16:54    顶部
谢谢,我用plots的不多,是从plots中查看的吧,Archi中“显示单元编号”功能键打钩了后,图形上不显示单元编号。
flurry






积分 1073
帖子 565
2011-12-29 01:52    顶部
Archi中有多种图形,如计算简图、内力图、变形图等。只有在计算简图中,才显示构件编号。

Archi的计算简图如前处理Prep的简图相同。Plots也一样。

另外,Archi/Plots每个图形,按F5热键,都有对应的图形参数设置。会发现,与计算简图对应的,是与Prep相同的图形参数设置。
wyss






积分 5
帖子 5
2012-2-23 21:41    顶部
设抗弯筋不算超限,但计算结果查看也是红色显示,怎么判断?
flurry






积分 1073
帖子 565
2012-3-30 12:19    顶部
wyss wrote:
设抗弯筋不算超限,但计算结果查看也是红色显示,怎么判断?

混凝土抗弯计算,如果受压区高度超过临界值,是抗弯超限。在STRAT/Archi中,对这类构件,配筋显示红色。

不过,Archi对抗弯超限构件,都自配置了受压钢筋,使不超过临界高度。这时可以判断,如果受压钢筋不是很大,也可以不处理,直接采用程序计算的结果。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0