请大家帮忙看看STAAD PRO V8i计算结果的差距
zpf87441562
积分
57
帖子
52
#1
2011-12-3 13:59
我用STAAD PRO V8i建立一个5m的简支梁模型(平面模型而非空间)(模型文件见附件1),梁受均布载荷1KN/M,经过SSDD中国规范检验后得出的结果如附件图2,我用其他小软件计算了一下结果却与SSDD的相差比较大,件附件图3.
请论坛的前辈们指教一下,为我解开谜团,我是新人,刚开始学习。
[附件1]
123.rar ( 405 bytes)
下载次数 22
zpf87441562
修改于2011-12-03 14:07
zpf87441562
积分
57
帖子
52
#2
2011-12-3 16:04
我将SSDD计算结果中的“梁抗弯强度值53.144”按照强度计算公式反算Wx约=56000mm3,这个值跟HW100X00的H型钢截面参数值有所不同,这又是怎么回事?
急盼有前辈为我答疑!
shanghai
积分
151
帖子
107
#3
2012-1-4 13:27
有两点需要注意。
1 净截面系数
2 检验的工况,看到你的界面中使用的是控制内力,不是基本工况
chenj01981
积分
18
帖子
17
#4
2012-4-14 21:50
SSDD的18种控制内力是包络设计,在检验时应当取消。