倒三角形管桁架支座放在下弦还是放在上弦好?
昨日之日
积分
37
帖子
33
#1
2012-2-21 16:42
倒三角形管桁架,支座放在下弦好,还是放在上弦的端部横杆下好?
请说明为什么。
目前看到这两种做法都有,放到下弦比较多。支座放在下弦比较容易做到。
但是支座放到上弦的端部横杆下,也有好处,毕竟上弦是两根杆。下弦一根杆做支座,稳定性不如上弦。
附件所示支座是放在下弦的。
昨日之日
修改于2012-02-21 16:45
yyl_606
积分
657
帖子
349
#2
2012-2-21 17:20
从受力角度说
倒三角桁架,重心偏高,侧向稳定性较正三角桁架要弱,因此,支座设于上弦,整体稳定性好一些,经济性也会好一些
从建筑功能角度说
采用上弦支撑,在同样满足室内净高的前提下,柱子高度较下弦支撑要高,但侧面封闭好处理
采用下弦支撑,室内净高宜满足,但侧面封闭处理起来要麻烦些,这个可能也要结合屋面排水天沟的做法综合考虑
我的看法是,跨度较大时,结构主张上弦支撑,跨度较小时,以建筑为主上下弦都可以
昨日之日
积分
37
帖子
33
#3
2012-2-21 19:23
YYL_606兄你好,如果支座设置在上弦,可否直接设置在上弦端部横杆上,如图设置在1号杆的横杆上。
yyl_606
积分
657
帖子
349
#4
2012-2-22 11:30
昨日之日 wrote:
YYL_606兄你好,如果支座设置在上弦,可否直接设置在上弦端部横杆上,如图设置在1号杆的横杆上。
管桁架的支座设置,给你个图,可以参考下
昨日之日
积分
37
帖子
33
#5
2012-2-22 17:28
yyl_606 wrote:
管桁架的支座设置,给你个图,可以参考下
yyl_606兄你好,图片看得不是很明白,能否再详细指导下,或者更清楚点的图。
谢谢。
sxed
积分
3
帖子
2
#6
2012-2-29 10:01
yyl_606 wrote:
管桁架的支座设置,给你个图,可以参考下
这个图清晰明了。请问你这个是cad的立体图还是结构软件的视图?如果是结构软件视图,请问这个是什么软件?
everlastingwch
积分
81
帖子
54
#7
2012-4-23 14:02
yyl_606 的图将两根上弦汇成一点做一个支座,个人感觉如果有条件最好两根上弦各做一个支座好一些。
yyl_606
积分
657
帖子
349
#8
2012-4-24 08:33
everlastingwch wrote:
yyl_606 的图将两根上弦汇成一点做一个支座,个人感觉如果有条件最好两根上弦各做一个支座好一些。
对于这种单榀桁架,通常梁是不宜作为竖向传力构件,若两根上弦均做支座,又不可能支座对应下部做两根柱子
而且此时,一拼桁架将会有四个支座,施工安装难度明显加大~
ps:图中节点是用CAD画的三维图
yyl_606
修改于2012-04-24 08:36
sxed
积分
3
帖子
2
#9
2012-6-1 15:46
yyl_606 wrote:
对于这种单榀桁架,通常梁是不宜作为竖向传力构件,若两根上弦均做支座,又不可能支座对应下部做两根柱子
而且此时,一拼桁架将会有四个支座,施工安装难度明显加大~
ps:图中节点是用CAD画的三维图 ...
-----------------
请问大侠,如果梁是正三角形,下部柱子足够大放2个支座。而且因为要考虑整体受力分析。那么建模是否能建?
1、柱子只有一个节点,而梁桁架有2个节点。不知道应该怎么实现整体建模
2、是否应该将梁转化成杆分析整体?