关于围护墙构造柱问题
cwzhou
积分
4
帖子
3
#1
2012-9-9 09:19
门式钢架围护墙3米砖墙,3米以上轻钢围护墙体,柱距7.5米,钢柱和砖墙都有拉结,砖墙还需要加构造柱吗?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2012-9-9 17:43
根据抗规 13.3.3、13.3.5、13.3.6要求综合,除墙肢端部好大门洞边需要设置外,其余部位可以不设,但是与柱的拉结和顶部圈梁应该是必须的。
smomo
修改于2012-09-09 17:45