碰到个大悬挑结构,大家讨论讨论各地的大悬挑结构吧,正好学习学习。
悬挑40来米,恒载10kN/m2左右,活载3kN/m2,大家看看用什么结构形式,需要注意的地方有哪些
北飞的燕子
积分
133
帖子
125
#2
2012-12-22 07:19
这么大最好是钢桁架,也可以采用预应力钢桁架
wjgtl
积分
108
帖子
72
#3
2012-12-22 17:48
你可以参考CCTV大楼
第五筱
积分
28
帖子
20
#4
2012-12-24 19:52
能把问题说的再具体点么?
悬挑40米,斜拉网架应该受得住。
第五筱
修改于2012-12-24 19:56
yyl_606
积分
657
帖子
349
#5
2013-1-4 14:35
悬挑超过40m,要做超限审查的~
imbz
积分
499
帖子
230
#6
2013-1-4 18:11
悬挑40米,是个什么建筑,是类似于体育场馆的,还是单独悬挑。
可能要根据建筑形式才好确定选型;
恒载如此大,这对悬臂根部的结构处理是一个极大的考验。
暂时还不知什么结构比较合理,欢迎大家多多讨论。
土木工程常用资料(个人收集):http://tumu.ys168.com/
anykis
积分
69
帖子
62
#7
2013-1-9 14:47
上弦拉根钢索,预应力钢结构
memlee
积分
8
帖子
6
#8
2013-1-10 22:50
抗震规范里面写了要做超限审查的,你这个悬挑结构比较大,荷载比较重,不知道地震情况怎么样?建议先开个专家会,请一些专家来看看方案。
上善若水
ddss
积分
51
帖子
30
#9
2013-1-16 17:17
悬挑的形式关键与其主体结构有很大的关系,主体的结构形式、跨度,楼面、屋面等等都影响到悬挑部分的结构形式。
kinjin
积分
22
帖子
20
#10
2013-1-22 23:17
预应力钢桁架结构可解决。风载或许可以成为控制组合。
wanyingchun
积分
32
帖子
23
#11
2013-3-14 11:41
注意考虑竖向地震作用
wolf_sy
积分
449
帖子
306
#12
2013-3-18 21:50
斜拉预应力钢索+钢桁架结构大方向是对的。但40米的悬挑要考虑风的负吸力,或悬挑结构与主体形成半封闭区域在风作用下形成的上抬力有没有超过结构自重,如果超出,简单的办法是增加结构重量,或者在下弦张拉预应力钢索
lyj1976
积分
515
帖子
315
#13
2013-3-29 09:23
同意12#的意见,悬挑太大+荷载大,工程还是先定方向:斜拉预应力钢索+钢桁架结构;钢桁架可采用箱型构件;对向上风荷载太大的处理,我觉得增加恒载最好,上下弦都加预应力索,有点复杂!