这个工程在施工审图中,发现有的杆件螺栓不满足,也怪自己当初没仔细看计算书,现在蓝图都已经出来了
请问各位如何解决??不满足的数量比较的多,下面是其中的不满足截图
330921810722201
修改于2013-09-03 20:26
IBM
积分
354
帖子
293
#2
2013-9-3 23:32
有时候无缝钢管过大的承载力,会出现配件不满足
设计师需要按实际考虑是否真有必要
难定纷纷甲子年,千魔荡荡白阳天。 苍天旨意着书命,诸子虔诚扶道颠。 佛灯点亮华光现,一线生机救末年
hcx61
积分
6
帖子
9
#3
2013-9-4 09:35
你的最大轴力是标准值还是设计值,是标准值就不够了,M45的设计值大于500KN。