中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教:关于钢桁架的挠度的问题
dubinsheng






积分 7
帖子 5
2014-6-19 15:30    顶部


根据规范,桁架的挠度值为跨度的1/300,本工程跨度50M,也就是说最大挠度值应为167。期初设计中心标高于边缘标高高差为678,工程完成后复测高差大多为710左右,请问,这样对工程有影响么

dubinsheng






积分 7
帖子 5
2014-6-19 15:31    顶部


补一张

李国建






积分 2495
帖子 873
2014-6-19 17:12    顶部
挠度过大,很有可能强度也有问题。挠度和强度有对应关系。许用挠度只有L/300,已经够大的了。现在挠度达到了710 mm .有必要验证杆件的强度了。
冇名卒崽






积分 360
帖子 247
2014-6-19 18:09    QQ 顶部
仔细看了下,其实没事吧。
这种情况除了制造误差之外,就是实际荷载小于设计取值。正常现象
冇名卒崽 修改于2014-06-19 18:13
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2014-6-23 16:36    QQ 顶部
没有说清,你的意思是设计挠度是678,施工后挠度是710,那挠度差是710-678=32<678*0.15=101.7,是合格的,但是挠度678>167,属于设计超规范,应该设计起拱。

还有,要看你的计算挠度是静载挠度还是最不利挠度,如果是最不利挠度,要计算静载挠度加以比较。
shoyo






积分 214
帖子 163
2014-7-1 09:31    顶部
你这是屋盖主桁架了,挠度应该采用1/400计算的,钢结构规范附录上有具体要求。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0