中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
160米的屋面,不断开,大家有没有什么好的方法
中化枉驾






积分 14
帖子 28
2014-10-30 11:24    QQ 顶部


阿联酋工程,楼下我会放图片
中化枉驾






积分 14
帖子 28
2014-10-30 11:26    QQ 顶部


图在附件里



lyj1976






积分 515
帖子 315
2014-10-31 09:50    QQ 顶部
可以参考下广州国际会议展览中心屋面的施工;我摘录部分内容:
“纵向伸缩量按 132.8m 长度计算,其伸缩量ΔL=17.3×
10×132800×60=139mm,这么大的变形量如果得不到释放将导致屋面板的严重
变形。 因此, 在设计时必须考虑屋面板在纵向能自由伸缩。 如果把屋面板中间固
定让板两端自由伸缩, 则板的最大伸缩量可以减少一半。 如何才能让屋面的两端
自由伸缩呢?在设计中使用了可滑移固定支座,如图 5 所示。
即把固定支座分为座顶和座体两部分。座体开有一长圆孔,座顶卡在长圆孔内,
沿长圆孔可以左右滑动。 长圆孔的长度可根据伸缩量的大小由屋面板的中间向两
端逐渐加大。 同时还需考虑在静荷载作用下, 座顶和座体之间的相对滑动必须克
服相互间的摩擦力”

lyj1976 修改于2014-10-31 09:54
mibao






积分 892
帖子 551
2014-10-31 10:38    顶部
采用直立锁边板做屋面板,材质为镀铝锌压i型钢板或者铝镁锰板都可以,采用现场压型,可以保证从屋脊到檐口为整张板。此金属板被安装在固定座上,既保证没有穿透屋面的螺钉(不漏水),又让金属板在热胀冷缩时可以双向滑动,成为“浮动屋面”。
下图是台湾某高铁车站站房屋面,整张板长170米,无搭接。
11111111.pdf ( 933.11 K) 下载次数 72
中化枉驾






积分 14
帖子 28
2014-11-3 10:09    QQ 顶部
0 分


打不开啊,下载之后打开错误代码
lyj1976






积分 515
帖子 315
2014-11-5 15:44    QQ 顶部
4楼的屋面170m长,板上端是否需与檩条固定呢?这样保证温度膨胀时保证伸缩的方向,要不屋面可能会“下滑”。