网架结构在PKPM中的模拟
淡定的棉花
积分
4
帖子
4
#1
2015-9-25 15:35
网架结构在PKPM中采用等代钢梁法时,怎么确定钢梁的尺寸?怎么计算网架刚度呢?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2015-9-29 14:04
如果考虑刚度等效,可以参考网架规程中关于温度效应计算的等代方法;实际上网架或者钢梁的水平面刚度数量级上相近即可,重要的是支座模拟效果要一致,建议在圈梁以上支座部位设置短钢柱模拟支座,对固定支座短钢柱要下刚上铰,对滑动支座设置上下全铰。
smomo
修改于2015-09-29 14:06
anykis
积分
69
帖子
62
#3
2015-10-13 16:40
加梁加板就行啦,我做过
gouxiongchen
积分
17
帖子
17
#4
2015-11-29 22:11
这种方法不准确把
土木灰
积分
21
帖子
21
#5
2016-1-6 15:29
如果考虑刚度等效,可以参考网架规程中关于温度效应计算的等代方法;实际上网架或者钢梁的水平面刚度数量级上相近即可,重要的是支座模拟效果要一致,建议在圈梁以上支座部位设置短钢柱模拟支座,对固定支座短钢柱要下刚上铰,对滑动支座设置上下全铰。
请教一下 ,对固定支座,短钢柱为什么需要下刚上铰,有依据吗?两端都刚接不行吗?我最近再做一个关于网架支座模拟的论文,做出来的结果是两端刚接更好一点
风&云
积分
118
帖子
109
#6
2016-1-7 00:14
因为一般网架的支座均为铰接,即一端是固定铰接支座,另一端是滑动铰接支座。
固定铰接支座的模拟就是下刚上铰短钢柱。
淡定的棉花
积分
4
帖子
4
#7
2016-1-11 17:49
风&云 wrote:
因为一般网架的支座均为铰接,即一端是固定铰接支座,另一端是滑动铰接支座。
固定铰接支座的模拟就是下刚上铰短钢柱。
请问一下:短钢柱的尺寸怎么确定呢?