游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
彩钢瓦屋面自攻钉,在温差较大的时候,如何减少用钉量?
御风权杖
积分
3
帖子
2
#1
2016-3-8 20:30
师傅给出了一道钢结构成本经济题,大家给点思路,拜谢。
彩钢瓦屋面固定在檩条上是要用自攻钉。
在南方太阳暴晒时,钢结构容易膨胀,这时候需要更多的钉子固定屋面彩钢板。
所以问题来了,在温差较大的时候,如何减少用钉量?
请大家给点思路,谢谢。
冇名卒崽
积分
360
帖子
247
#2
2016-3-11 13:59
用暗扣
杭涛
积分
166
帖子
80
#3
2016-3-14 08:57
1.自攻钉一颗没几分钱,常规厂房在满足最基本要求的前提下,减少用钉量实际上是省不下几毛钱的;
2.一定要省,首先应选择合理板型,比如说采用470避免750板等,这样可以通过在保证必要连接间距情况下提高板宽等来减少用钉位置(采用暗扣式实际并不能减少用钉量,因为暗扣的支座也需要螺钉固定);
3.其次选用现场压制板,通过减少搭接位置,也可以有效减少用钉量;
4.最后是要考虑搭接方式,如果是夹芯板,采用短螺钉的隐蔽式连接比采用长螺钉的明钉式虽然数量增多,但是因为长度大幅缩短,造价反而会下降;
5.在南方,受温差影响的主要是屋面板,这时候钉子用得太多反而限制了屋面板的变形,容易造成面板撕裂。这时候一般最好采用滑移支座,释放温度变形。