Weibom
积分
261
帖子
161
#1
2016-3-13 01:08
跨度100多m,设防烈度9,普通防腐轻屋面,两端敞开(即不封闭)
1.是否需要设计消能减震或隔震;
2.消能减震或隔震有同时解决水平和竖向的办法吗?
3.值得考虑上述做法吗?
4.煤棚的几何形状如何最优,矢高,三心圆定位及尺度确定?
5.有无其他可行的更好的结构形式
Weibom
修改于2016-03-13 01:26
18
积分
104
帖子
69
#2
2016-3-28 11:08
一般不设计消能减震或隔震
wg01
积分
6718
帖子
4317
#3
2016-4-2 23:14
煤棚没必要消能减震吧?
http://wanghegel.blog.163.com/
SUP888
积分
199
帖子
326
#4
2016-4-4 21:13
超大跨度煤棚,使用桁架。
Brother_Corp
积分
122
帖子
51
#5
2016-4-13 12:47
1 无需做消能减震设计,应重视温度荷载,竖向地震作用;
2 大跨干煤棚的形状通产可设计为柱面网壳;
3 建议采用双层柱面网壳,性价比较高;
hd533533
积分
15
帖子
10
#6
2016-5-7 16:04
我的建议是多在风作用上下功夫,要是跨度100多米,而且没有山墙,得做专门的风洞试验。
东写西读
积分
21
帖子
30
#7
2016-5-16 10:53
计算中对风荷载的体型系数取值是难点,应该做风洞试验。
x.cm
积分
23
帖子
13
#8
2016-5-23 16:46
或者参考 罗尧治 的 《大跨度储煤结构:设计与施工》
zytghj
积分
135
帖子
82
#9
2016-6-13 10:48
0 分
钢膜结构形式的大跨度储煤棚
深圳市展翼张拉膜结构技术有限公司
承建
鹤舞九天
积分
114
帖子
98
#10
2016-9-27 12:53
分解一下成连跨可能更好吧
yushanhu
积分
110
帖子
94
#11
2016-9-28 09:06
风荷载是考虑主要因数,支座可以采用橡胶垫