这个问题提得比较好,实际工程中有很多这样的例子,而现行荷载规范对弧型封闭屋面不同体型系数的范围没有明确表示,我设计过多个类似的弧型封闭屋面,在此说一下自己的看法:
1,从荷载规范上风荷载体型系数的定义上看,封闭式屋面体型系数的大小和正负与坡面方向以及坡度有关.
2,从上面这点上,就可以大致对不同矢跨比的弧型封闭屋面不同体型系数划分范围了.
3,当把风荷载看作是水平吹来的时候,弧型封闭屋面每一点与风荷载作用方向的夹角都不一样,夹角不一样,体型系数的大小与正负就不一样,这样就可以区分范围.
4,从荷载规范27页2项来看,小于等于15度为-0.6,我就是参考这个角度来确定28页+0.6与-0.8的分界线的,当型封闭屋面上某一点与风荷载作用方向的夹角小于等于15度的时候,该点以上到屋脊范围就是-0.8体型系数的作用范围,另外一面的范围是对称的.
5,关于角度的问题,15度是我个人的参考角度,根据不同的情况,可以在10~15度之间选择.
希望有更好办法的朋友们多多讨论指教,谢谢!
|