游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
热轧H型钢对接节点
韩琦
积分
85
帖子
58
#1
2017-1-12 13:09
关于H型钢对接问题
1、 热轧H型钢用做钢梁时,长度不够长,需要在车间对接一个接头。这个接头的长度有没有要求?在哪个规范中能够查到?如下图对接长度1000能不能够满足要求?
2、钢结构工程施工质量及验收规范8.2.1条应该如何的理解,这条规范显示的是焊接H型钢,能不能够用于热轧H型钢?见附图
000.pdf ( 89.36 K)
下载次数 8
韩琦
修改于2017-01-12 13:14
SHXFMP
积分
356
帖子
254
#2
2017-1-18 12:07
楼主说一米,然后图里是800毫米,如何解释
韩琦
积分
85
帖子
58
#3
2017-1-20 17:51
语言组织错误,敬请谅解
刘星语
积分
1542
帖子
987
#4
2017-1-22 09:50
这个要求用于焊接H型钢组立前板接长的规定。
轧制型钢工厂对接焊不低于二级的时候,可以平头开过焊孔或者不开过焊孔对接熔透焊,只有工地拼接,焊缝不一定能达到二级时斜45度焊接。
工厂焊条件好,只要焊透且不用于疲劳或者抗震塑性区,不需要讲究太多。
有图集。
知识改变命运,学习成就未来!
韩琦
积分
85
帖子
58
#5
2017-2-28 11:51
#4楼你好:你说的图集是那本图集。
妙风
积分
12
帖子
14
#6
2017-9-2 16:21
等强连接是可以不用考虑这么多;
楼主说的是热轧型钢,但是你参考规范却是焊接H型钢的..
你可以参考GB/T1620-93中的相关规定
2547220065
积分
32
帖子
21
#7
2023-2-2 15:21
新标准50205-2020中说型钢可以直口拼接