游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
机库设计
sofwater
积分
749
帖子
389
#1
2017-3-21 18:20
目前在设计一个波音公司的飞机机库,175米x100米,前半库高32米,后半库高24米。
使用的结构形式是绗架而非空间结构。
目前设计的用钢量在135kg/m2, 如果需要减少用钢量,大家一般都有什么好办法?
sofwater
修改于2017-03-21 19:02
18
积分
104
帖子
69
#2
2017-3-22 07:45
中间有柱子,跨度是不是就是87.5米,主桁架感觉有点大,用钢量还是偏大。目前正在施工的一个机库,跨度125米,宽64米,用钢量在100kg/m2。
sofwater
积分
749
帖子
389
#3
2017-3-22 18:40
主绗架的位置处在高低跨之间,之所以这么大,是高低跨之间的高差太大,然后下部还需要连接低跨次绗架的下弦。
yyl_606
积分
657
帖子
349
#4
2017-3-23 14:22
sofwater wrote:
目前在设计一个波音公司的飞机机库,175米x100米,前半库高32米,后半库高24米。
使用的结构形式是绗架而非空间结构。
目前设计的用钢量在135kg/m2, 如果需要减少用钢量,大家一般都有什么好办法? ...
如果只是在目前建筑和结构方案基础上来说,可以把次桁架做成两头收成一个点,这样可以节省你说的主桁架的高度
如果能改方案的话,那办法就比较多了
sofwater
积分
749
帖子
389
#5
2017-3-23 17:35
4楼的办法很好,这样的话主绗架可以减少到8.4米高,非常感谢
walter董
积分
82
帖子
44
#6
2017-3-25 09:40
用钢梁大可能有两个原因,一个是次桁架失高偏底,87.5m跨度,4.2m高,跨高比接近21。另一个原因是桁架可以尝试弦杆采用变壁厚或截面处理,其实只有跨中才需要那么大的弦杆截面。
sofwater
积分
749
帖子
389
#7
2017-3-27 17:25
walter董 wrote:
用钢梁大可能有两个原因,一个是次桁架失高偏底,87.5m跨度,4.2m高,跨高比接近21。另一个原因是桁架可以尝试弦杆采用变壁厚或截面处理,其实只有跨中才需要那么大的弦杆截面。 ...
减用钢量的最终目的还是要减少工程费用。
4.2m是模型里的绗架高度,是以中对中的上下弦距离来计算的,实际总高度约为4.8米。设置这样的高度是考虑到施工运输的问题,毕竟是在机场,要尽量减少现场施工,所以大部分的绗架高度最好不要超过5米高。变壁处理也是一样,如果用钢量减少,但是构件变复杂,设计和施工费用都要增加。
落叶风追求
积分
1
帖子
13
#8
2017-4-27 21:33
高跨屋面的次桁架可以旋转90度,使高跨屋面次桁架跨度87.5改为30米。这样的话主桁架会稍增加一点钢材,次桁架会省不少!
sofwater
积分
749
帖子
389
#9
2017-4-28 17:23
楼上这样做的主要问题是,支撑主绗架的柱子压力过大,由于柱子高度达到24米,使得柱子的设计变得非常复杂,而且也需要增加不少用钢量。
另外把所有的屋顶的稳定性全部放到主绗架上,会增加结构的风险,按照设计要求,结构必须要保证主绗架出现结构问题时,结构的其他部分能提供其他的传力途径。所以高屋面的次绗架没有采用30米的跨度。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]