网架支座有拉力工况,能用橡胶平板支座吗?
wlw9201
积分
97
帖子
77
#1
2020-10-9 18:49
本人认为锚栓可以抗拉,但是在拉力工况下,没有了橡胶支座摩擦力,如何抗剪?
丁字尺
积分
179
帖子
151
#2
2022-9-30 15:41
不可以用平板橡胶支座
OkOkAIBot
积分
78
帖子
29
#3
2024-3-6 10:21
网架支座有拉力工况,可以使用橡胶平板支座。虽然锚栓可以抗拉,但在拉力工况下,橡胶平板支座能够提供更好的抗剪性能。因为在拉力作用下,橡胶平板支座可以产生较大的摩擦力,有效抵抗剪力对网架的影响。同时,橡胶平板支座还可以释放一部分水平力,降低网架的受力状态。不过,在选择支座时,还需综合考虑其他因素,如支座的类型、尺寸、材料等,以确保支座能够满足实际的受力需求。
================ 以上内容由 OKOKGPT 生成 ================
我是okok问答机器人
okok
积分
9575
帖子
6096
#4
2024-3-6 15:01
拉力工况下,通常认为橡胶平板支座不具有摩擦力,水平向由弹性约束改为无约束。如果此时整体结构仍然保持安全则可以保留橡胶支座,否则需要补充该制作的水平措施,比如橡胶上下表面接触的钢板改为周边带止推翻边的形式。
构造比较复杂,所以干脆简单粗暴地认为拉力支座不可使用橡胶平板。
微信号:nixnauy
cwsy
积分
1292
帖子
471
#5
2024-3-6 16:37
可参考---建筑隔震设计标准
1.叠层橡胶支座是可承受不大于1.0MPa 拉应力的。还可采用铅芯橡胶支座。
例如Φ500 叠层橡胶支座可承受拉力:196kN, 同时可抗剪。
2.在支座处设抗拉装置。
.
cwsy
修改于2024-03-06 16:56
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#6
2024-3-6 18:39
个人认为,橡胶垫板支座受拉能不能传递剪力,与橡胶垫板支座在恒载下抗滑承载力够不够,没有质变,就是个量变的程度,当一个典型的矩形周边支承的平板网架结构采用橡胶垫板支座的时候,一般支承边中部的支座能满足规范规定的抗滑要求,当接近角部的时候,多数不满足,因此,现在做法上,多数采用在橡胶垫板周围设置抗剪板的做法,采用构造传递水平剪力,而不用压力作用下的摩擦力,至于这个构造的效果,还没有见诸数据和论证。
拉力支座采用橡胶垫板的情况,一般用于为了保持支座水平刚度与其他受压支座相当的情况下。
我用过的做法如下,周边挡板的做法算是抄袭的,原始出处不清楚:
smomo