中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教下焊缝强度计算
wnzh123






积分 3
帖子 2
2022-1-18 15:13    顶部


请教下各位大神

如上图所示,所有材料均为Q235
管道与型钢之间通过8块固定板焊接,具体分布参考右视图。焊脚长度为300mm。焊脚高度为10mm,现施加一个载荷P,怎么计算管道与固定板之间的焊脚强度?
多谢!
smomo 修改于2022-04-29 10:54
wnzh123






积分 3
帖子 2
2022-1-18 15:17    顶部

游子






积分 1609
帖子 530
2022-4-27 05:31    QQ 顶部
焊缝尺寸为10 mm,长度为300 mm,焊缝强度设计值为160 MPa
每条焊缝的承载力设计值为160x0.707x10x300 = 339,360 N = 339 kN
通过比较焊缝群的承载力和外力,可以验算焊缝尺寸:
焊缝群的承载力:339xDx16
焊缝群的外力力矩:Pxd
游子 修改于2022-04-27 06:02
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2022-4-27 12:45    QQ 顶部
这种肋板布置方式,利用的是肋板垂直于板面的刚度,因此肋板与管壁焊缝应力分布是接近三角形的,根部最大,距钢管端部远端最小,当P较大时,会发生根部焊缝先破坏,破坏后肋板变形,直至肋板变形至肋板与管道焊缝接近梯形分布而平衡;解决办法是尽量用环缝或者在两个平行肋之间增加联系板,增大肋板抗变形的刚度,使焊缝尽早向梯形分布发展。
smomo 修改于2022-04-27 12:49
游子






积分 1609
帖子 530
2022-4-28 00:28    QQ 顶部
smomo wrote:
这种肋板布置方式,利用的是肋板垂直于板面的刚度,因此肋板与管壁焊缝应力分布是接近三角形的,根部最大,距钢管端部远端最小,当P较大时,会发生根部焊缝先破坏,破坏后肋板变形,直至肋板变形至肋板与管道焊缝接近梯形分布而平衡; ...

与smomo兄探讨:楼主图中的“焊缝A”平行于圆管的轴线,在圆管承受扭矩的情况下,焊缝中的应力是均匀的,这个假设是手算的基础。你说的应力三角形分布,好像有道理,我周末建立一个三维有限元模型看看。
游子 修改于2022-04-28 00:29
法师






积分 1805
帖子 567
2022-7-30 11:12    顶部
游子 wrote:
焊缝尺寸为10 mm,长度为300 mm,焊缝强度设计值为160 MPa
每条焊缝的承载力设计值为160x0.707x10x300 = 339,360 N = 339 kN
通过比较焊缝群的承载力和外力,可以验算焊缝尺寸:
焊缝群的承载力:339xDx16
焊缝群的外力力矩:Px ...

游兄,焊缝群的承载力应该是一半,339xRx16 ,(严格的,还要扣掉起弧落弧的10mm长度)

另,管道与固定板的角焊缝,可以考虑均匀剪应力,而连接板与型钢间的角焊缝,才是如smomo兄所说的剪应力三角形分布。
法师 修改于2022-07-30 11:14
游子






积分 1609
帖子 530
2022-11-23 05:53    QQ 顶部
法师 wrote:

游兄,焊缝群的承载力应该是一半,339xRx16 ,(严格的,还要扣掉起弧落弧的10mm长度)

另,管道与固定板的角焊缝,可以考虑均匀剪应力,而连接板与型钢间的角焊缝,才是如smomo兄所说的剪应力三角形分布。 ...

谢谢法师兄指正,焊缝群的承载力应该是339xRx16,按中国规范,起落弧的2hf长度也应扣除。(我很好奇,起落弧部分是不是在焊缝QA/QC时不被检测?如果被检测,那为什么要扣除?按美国规范,焊缝的计算长度就是它的实际长度,无需扣除。)
游子 修改于2022-11-23 05:59
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0