中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
热轧H型钢对接节点
韩琦






积分 85
帖子 58
2017-1-12 13:09    QQ 顶部


关于H型钢对接问题


1、  热轧H型钢用做钢梁时,长度不够长,需要在车间对接一个接头。这个接头的长度有没有要求?在哪个规范中能够查到?如下图对接长度1000能不能够满足要求?

2、钢结构工程施工质量及验收规范8.2.1条应该如何的理解,这条规范显示的是焊接H型钢,能不能够用于热轧H型钢?见附图
000.pdf ( 89.36 K) 下载次数 8


韩琦 修改于2017-01-12 13:14
SHXFMP






积分 356
帖子 254
2017-1-18 12:07    顶部
楼主说一米,然后图里是800毫米,如何解释
韩琦






积分 85
帖子 58
2017-1-20 17:51    QQ 顶部


语言组织错误,敬请谅解
刘星语






积分 1542
帖子 987
2017-1-22 09:50    QQ 顶部
这个要求用于焊接H型钢组立前板接长的规定。
轧制型钢工厂对接焊不低于二级的时候,可以平头开过焊孔或者不开过焊孔对接熔透焊,只有工地拼接,焊缝不一定能达到二级时斜45度焊接。
工厂焊条件好,只要焊透且不用于疲劳或者抗震塑性区,不需要讲究太多。
有图集。



知识改变命运,学习成就未来!
韩琦






积分 85
帖子 58
2017-2-28 11:51    QQ 顶部


#4楼你好:你说的图集是那本图集。
妙风






积分 12
帖子 14
2017-9-2 16:21    顶部
等强连接是可以不用考虑这么多;
楼主说的是热轧型钢,但是你参考规范却是焊接H型钢的..
你可以参考GB/T1620-93中的相关规定
2547220065






积分 32
帖子 21
2023-2-2 15:21    顶部
新标准50205-2020中说型钢可以直口拼接

 