一个桁架案例的一点思考:
.
cwsy
积分
1292
帖子
471
#2
2024-12-4 07:36
一个桁架案例的一点思考:
.
cwsy
积分
1292
帖子
471
#3
2024-12-4 07:37
一个桁架案例的一点思考:
.
bjdtm2001
(印象大红袍)
积分
4540
帖子
2281
#4
2024-12-4 12:46
学习了,是个很新颖的有效方法。个人对有限元模型(sap2000?)中水平长圆孔的建模细节比较感兴趣,请问是如何设置这个节点的属性的呢?
提问是一种乐趣,分享是一种快乐。
cwsy
积分
1292
帖子
471
#5
2024-12-4 13:28
用的是软件“端部释放”功能。
bjdtm2001
(印象大红袍)
积分
4540
帖子
2281
#6
2024-12-4 17:38
<b>cwsy wrote:</b> <br />
用的是软件“端部释放”功能。
<br />
不是很明白,能具体说说吗?是不是类似于PKPM的端部铰接?
cwsy
积分
1292
帖子
471
#7
2024-12-5 11:03
单元端部释放:
Sap2000有6项,比较全面
Pkpm 端部铰接只有1项(第6项)
.
sofwater
积分
751
帖子
390
#8
2024-12-6 23:29
把下端连起来,虽然受力不大,但是给竖向下弦提供了水平的约束。有一种理论是说靠近桁架的最后一根压杆会因为这一根杆的缺失,在下端的水平方向失稳,造成屋顶竖向桁架的下弦形成的水平桁架产生失稳。
以前有过类似的设计,把这一行杆拿掉以后,发现屋顶屈曲了,后来又加回去了
cwsy
积分
1292
帖子
471
#9
2024-12-7 20:12
sofwater wrote:
...有一种理论是说靠近桁架的最后一根压杆会因为这一根杆的缺失,在下端的水平方向失稳,造成屋顶竖向桁架的下弦形成的水平桁架产生失稳。
...
楼上分析有道理!
,,,靠近桁架的最后一根压杆...
不正确?靠近桁架的最后一根(即端部斜腹杆)为
拉杆
。
cwsy
修改于2024-12-08 06:42
cwsy
积分
1292
帖子
471
#10
2024-12-7 20:13
继续讨论:(针对#3楼 垮塌的体育馆桁架结构形式)
翻阅 空心管设计指南(加拿大)一书:
发现:弦杆为H型钢 腹杆为圆钢管(或矩形钢管)的桁架不能
滥用
。
.
cwsy
修改于2024-12-08 06:40
cwsy
积分
1292
帖子
471
#11
2024-12-8 19:50
继续讨论:
.
bjdtm2001
(印象大红袍)
积分
4540
帖子
2281
#12
2024-12-9 12:29
对#10、#11楼的观点表示赞成。
前不久坍塌的白城市滑冰馆屋盖结构,采用的就是H型钢(上弦杆)与空心钢管(腹杆、下弦杆)组成的平面桁架结构(见下图)。对于这种结构截面组合形式以前没有遇到过,这个工程才是首次看到,觉得确实有点“怪异”。虽然屋架坍塌的主要原因现在还没法盖棺定论,但确实这种形式缺乏研究,在工程中直接采用还是有一定风险的。
还有就是在腹杆和上弦交接节点处,H型钢梁腹板采用了#11楼所示的“加劲板”而不是“加强板”的做法,看来确实值得研究。
*********