中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
一个桁架案例的一点思考
cwsy






积分 1292
帖子 471
2024-12-4 07:35    顶部


一个桁架案例的一点思考:
.

cwsy






积分 1292
帖子 471
2024-12-4 07:36    顶部
一个桁架案例的一点思考:
.

cwsy






积分 1292
帖子 471
2024-12-4 07:37    顶部
一个桁架案例的一点思考:
.

bjdtm2001 (印象大红袍)






积分 4540
帖子 2281
2024-12-4 12:46    QQ 顶部
学习了,是个很新颖的有效方法。个人对有限元模型(sap2000?)中水平长圆孔的建模细节比较感兴趣,请问是如何设置这个节点的属性的呢?



提问是一种乐趣,分享是一种快乐。
cwsy






积分 1292
帖子 471
2024-12-4 13:28    顶部
用的是软件“端部释放”功能。
bjdtm2001 (印象大红袍)






积分 4540
帖子 2281
2024-12-4 17:38    QQ 顶部
<b>cwsy wrote:</b> <br />
用的是软件“端部释放”功能。

<br />

不是很明白,能具体说说吗?是不是类似于PKPM的端部铰接?
cwsy






积分 1292
帖子 471
2024-12-5 11:03    顶部
单元端部释放:
Sap2000有6项,比较全面
Pkpm 端部铰接只有1项(第6项)
.

sofwater






积分 751
帖子 390
2024-12-6 23:29    顶部
把下端连起来,虽然受力不大,但是给竖向下弦提供了水平的约束。有一种理论是说靠近桁架的最后一根压杆会因为这一根杆的缺失,在下端的水平方向失稳,造成屋顶竖向桁架的下弦形成的水平桁架产生失稳。

以前有过类似的设计,把这一行杆拿掉以后,发现屋顶屈曲了,后来又加回去了
cwsy






积分 1292
帖子 471
2024-12-7 20:12    顶部
sofwater wrote:
...有一种理论是说靠近桁架的最后一根压杆会因为这一根杆的缺失,在下端的水平方向失稳,造成屋顶竖向桁架的下弦形成的水平桁架产生失稳。
...

楼上分析有道理!
,,,靠近桁架的最后一根压杆... 不正确?靠近桁架的最后一根(即端部斜腹杆)为拉杆

cwsy 修改于2024-12-08 06:42
cwsy






积分 1292
帖子 471
2024-12-7 20:13    顶部
继续讨论:(针对#3楼 垮塌的体育馆桁架结构形式)
翻阅 空心管设计指南(加拿大)一书:
发现:弦杆为H型钢 腹杆为圆钢管(或矩形钢管)的桁架不能滥用
.

cwsy 修改于2024-12-08 06:40
cwsy






积分 1292
帖子 471
2024-12-8 19:50    顶部
继续讨论:
.

bjdtm2001 (印象大红袍)






积分 4540
帖子 2281
2024-12-9 12:29    QQ 顶部
对#10、#11楼的观点表示赞成。

前不久坍塌的白城市滑冰馆屋盖结构,采用的就是H型钢(上弦杆)与空心钢管(腹杆、下弦杆)组成的平面桁架结构(见下图)。对于这种结构截面组合形式以前没有遇到过,这个工程才是首次看到,觉得确实有点“怪异”。虽然屋架坍塌的主要原因现在还没法盖棺定论,但确实这种形式缺乏研究,在工程中直接采用还是有一定风险的。

还有就是在腹杆和上弦交接节点处,H型钢梁腹板采用了#11楼所示的“加劲板”而不是“加强板”的做法,看来确实值得研究。

*********

 