在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱
田田河
积分
15
帖子
21
#1
2004-7-4 21:45
在已做好的混凝土建筑上怎么连接钢柱啊?
除了用化学锚拴外,还有什么方法?
谢谢
wanyeqing2003
修改于2012-07-26 12:52
fengyuechenxue
积分
11
帖子
7
#2
2004-7-8 02:51
植筋,埋钢板,后焊接钢柱
discover
积分
62
帖子
49
#3
2004-7-8 09:23
可以把柱头剔掉10~20公分,漏出柱子钢筋,然后与柱脚板塞焊,最后把凿掉部分,用高强混凝土灌浆料灌注,即可
rober2002
积分
11
帖子
10
#4
2004-7-13 12:45
discover兄说的可能不大现实,混凝土框架结构一般柱头是与梁等高的,不伸出来,这样凿去一块的话是不是会有危险?如果是我,我是不会同意这样做的。我同意植筋的办法。
rober2002
积分
11
帖子
10
#5
2004-7-13 12:51
而且,“漏出柱子钢筋,然后与柱脚板塞焊”是不是施工难度会很大?用柱子钢筋做锚栓,强度会不会有问题?discover兄,我还是坚持植筋的方法。
田田河
积分
15
帖子
21
#6
2004-7-13 16:45
好象现在不怎么用膨胀螺栓了啊,
同事告诉我说膨胀螺栓容易松动,是么
zcm-c.w.
积分
1092
帖子
757
#7
2004-7-14 20:10
我认为:膨胀螺栓还是可行的!只须将其布置成抗剪的形式!如:用中厚钢板将梁或柱围起来再打膨胀螺栓固定,此膨胀螺栓就受剪,应该可行的!
飞天
积分
53
帖子
30
#8
2004-7-23 18:34
建议大家不要用膨胀螺栓,第一,现在的审图我接触到的都不许用这玩意儿。
第二,这玩意儿的确你搞不准它的施工质量。就像普通螺栓现在都不宜用在受力部位一样。
frdw
积分
114
帖子
91
#9
2004-8-1 14:19
如果做好的混凝土梁,其下表面已预埋好钢板,要吊一根钢柱在梁下面,而且还要承受动力荷载。
请问该怎么处理?多谢
podream
积分
99
帖子
64
#10
2004-8-1 23:11
这个要做一个环梁接点吧,用四块钢板连接一个套箍,环绕在混凝土梁上。
钢板里面要预埋栓钉等预埋件,以增强抗划移和抗剪能力。
frdw
积分
114
帖子
91
#11
2004-8-1 23:26
谢谢podream
我现在的情况是砼梁上有楼板,只能在三个面埋钢板。
我认为关键问题不在于怎么埋钢板吧,而是怎样将钢柱和预埋件连接。
因为是吊接,应该不能直接焊接,因为这种情况肯定是仰焊,焊接质量可能无法保证动力荷载的要求。
谁有更好的办法,望赐教。