不知道钢柱下面的混凝土柱子有多大,我觉得混凝土柱子的竖向钢筋一般是在周围布置的,大一点的柱子中间也有部分竖直钢筋,应该不至于太密,另外周围锚入柱的梁筋也应该是在周边就弯下了.植筋应该不会太困难吧,建议把原有结构图找来,对比一下钢筋的位置,看看能不能植筋.既然说是20的锚栓,估计是铰接柱脚,那锚栓的位置应该是靠近中间布置的.
剔除一部分混凝土,把混凝土柱子钢筋露出,再与锚栓焊接,计算好需要的焊缝长度,这样抗拔是可以保证的,但是也要考虑水平剪力的作用.新旧混凝土粘接的可靠性.建议把旧混凝土柱子剔成锥型,增加新旧混凝土之间的接触面,新增混凝土部分箍筋加密,增加抗剪承载力.
|