1.非地震区小跨度网架,可以采用平板压力支座.但应按下面两种情况分别考虑:当支座摩擦力大于整体计算的柱顶剪力时,可以认为,网架对下部结构起到了水平约束作用,这时网架可以按沿边界法向弹性支承计算,弹性支承刚度即为下部结构的抗侧刚度;当支座摩擦力小于整体计算的柱顶剪力时,则网架与下部结构有可能产生错动,这时网架可以按法向放开计算,但下部结构设计时则不能考虑网架的水平约束作用,下部结构柱可按悬臂柱确定计算长度.
2.非地震区中,大跨度网架,由于竖向反力较大,如果仍然采用平板压力支座,则支座较大的摩擦力会阻止温度应力的释放,应采用单面弧型压力支座或橡胶支座.网架计算时可沿边界法向放开或采用弹性约束,弹性支承刚度即为下部结构和橡胶支座的串联弹簧刚度;而这时,网架对下部结构的结束作用有限,下部结构按悬臂柱计算.
3,地震区小跨度网架,也可以采用平板压力支座,但应注意在地震区网架和下部结构不能脱开.如果水平地震力小于支座摩擦力,则可以认为,网架对下部结构起到了水平约束作用,这时网架可以按沿边界法向弹性支承计算,弹性支承刚度即为下部结构的抗侧刚度,而下部结构也可遵守相应的技术规范设计;如果水平地震力大于摩擦力,则说明在地震时网架和下部结构有脱开的可能,这在抗震设计是不能允许的,应在柱顶法向设置限位装置避免网架整体掉下,网架设计时支座不能采用椭圆孔,网架还应验算沿边界法向弹性支承时的承载力.进行结构整体分析时,可以认为网架两端采用固定铰与下部结构连接.
4.地震区中等以上跨度的网架,不能采用可沿法向线位移的单面弧型压力支座,而采用固定平板压力支座又不利于释放网架温度应力.建议采用橡胶支座,这样在设计网架时,可按下部结构和橡胶支座的串联弹簧刚度设置沿边界法向的弹性约束.而在结构整体分析时,可计人入橡胶支座的抗侧刚度.由于结构的整体抗侧刚度减弱,整个结构较柔,使得水平地震剪力减小,有利于结构整体抗震,但也应注意限制屋顶水平位移;另外,加设橡胶支座后,下部结构的计算长度会有较大幅度的增加.
|