请教,主次梁斜交(铰接),加劲肋斜加好么(附图)?
abinggege
积分
18
帖子
20
#1
2005-7-19 15:37
请教,主次梁斜交(铰接),加劲肋斜加好么(见下图)?该节点还存在什么问题,请赐教,谢谢!(新手上路,请多关照!)
wanyeqing2003
修改于2009-09-06 16:35
abinggege
积分
18
帖子
20
#2
2005-7-19 15:39
另外,主次梁斜交(铰结),有没有更好的连接办法?或你们通常都是如何做的?
yhqzqddsh
积分
111
帖子
91
#3
2005-7-20 09:09
这样的节点连接是可以的,传力是明确的,通过加劲板的连接,将铰接节点的剪力传到腹板上
flyingpig
积分
510
帖子
293
#4
2005-7-22 21:20
加劲肋可以作成斜的,没有问题。
不过,建议一下,可以把加劲肋伸出来,把次梁作成端头齐的,没必要作成两块连接板夹住腹板,因为如果用两块夹板的话,主梁加劲肋上的钻孔可能会离腹板比较近,安装不太方便。