游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
单螺栓可以吗
zh_hw2002
积分
55
帖子
56
#1
2005-12-29 12:16
我做了一个刚架,顶部为轻型结构,但也需要双向梁连接,次梁很小,用单螺栓与主梁腹板连接板连接(铰接),这样可以吗?是否双螺栓更好些?谢谢!
wanyeqing2003
修改于2012-03-10 20:37
hai
积分
2414
帖子
1655
#2
2005-12-29 13:22
单螺栓肯定不可以,钢结构规范8.3.1条要求永久性的螺栓除了缀条必须最少两个螺栓
zh_hw2002
积分
55
帖子
56
#3
2006-1-24 10:23
规范上是“宜”不是“应”,那么我只设一个也不违反规范呀,哈。。
arkon
积分
85
帖子
83
#4
2006-1-30 13:46
好多把螺栓做销的工程实例.
tfsjwzg
积分
113
帖子
79
#5
2006-2-8 14:40
不知道楼主的次梁有多小,我们单位做个系杆节点也是用2个M16的普通螺栓的,我觉得楼主没必要那么给公司省吧?我想规范上不宜的意思是不应该少于2个,而不是你说的1个也可以!不知道说的对不对,请各老师指正。
ykydoudou
积分
48
帖子
39
#6
2006-2-8 17:57
按钢规是不可以的。
AJ-PANNIZHE
积分
51
帖子
37
#7
2006-2-15 16:06
规范要求是合理的
在施工中连接时,先定位,一般用销钉需占用一孔,安装一螺栓;去掉销钉再安装第二个螺栓;这样必需是两个;否则一个孔是,安装的螺栓就既要当定位的销钉又要当螺栓,这是不允许的。
45m跨钢屋架
积分
10
帖子
8
#8
2006-2-22 10:36
建议不要做成这样的连接,一来规范中已经提及此问题,没有必要去打这个擦边球,结构设计还是要以安全为首要要求的要素,其二,一颗螺栓很难保证施工时的质量,现场定位这样基本就属于没有要求;不宜!
myorinkan
积分
510
帖子
194
#9
2006-2-27 22:52
请看钢规条文说明:
根据实践经验,允许在组合构件的缀条中采用一个螺栓(或铆钉)。某些塔桅结构的腹杆已有用一个螺栓的。
搂主的次梁与主梁的铰接,应该用2颗螺栓。
再请看AISC-1978 Section 1.15 CONNECTIONS
1.15.1 Minimum Connections
Connections carrying calculated stresses, except for lacing, sag bars, and girts, shall be designed to support not less than 6 kips.
请注意AISC在这里用的是Shall be,应该是“必须”的意思吧。
还有日本钢规,
最小连接规定:(用“规定”二字,属强制性条文)
1. 采用高强螺栓或普通螺栓连接时,不得少于2颗。
2. 采用焊接时,焊缝的强度应在3吨以上。
但是,组合构件的缀条的连接除外。